Получил сегодня прибор и не смог запрограммировать в режим 2 канала с одного датчика 0-5мА. ТРМ не реагирует на изменение параметров А1-2 и А2-1. Выставляю А1-2=А2-2=01 и все равнно работал в 2х канальном режиме так и работает
Получил сегодня прибор и не смог запрограммировать в режим 2 канала с одного датчика 0-5мА. ТРМ не реагирует на изменение параметров А1-2 и А2-1. Выставляю А1-2=А2-2=01 и все равнно работал в 2х канальном режиме так и работает
господа овеновцы вы бываете здесь или нет, хочется вас услышать
Ёмаё ответит кто или нет уже две недели жду ответа
Прошу прощения за задержку с ответом!
Для настройки 2ТРМ1 на работу «один вход\два выхода» установите следующие параметры:
- А1-2=01;
- А2-2=01;
- b0-4=00;
- b1-0=12;
- b2-0=oFF.
И не забудьте установить на вход прибора резистор 50 Ом (он входит в комплект).
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
спасибо, завтра попробую