Показано с 1 по 3 из 3

Тема: подключение к рлк100 по Rs485 устройства с неизвестным протоколом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    Exclamation подключение к рлк100 по Rs485 устройства с неизвестным протоколом

    добрый день.
    получил в руки прибор влагомер поток-б хохляцкого производства в количестве 2 штук.
    задача опросить их показания с помощью плк100.
    в инструкции о протоколе этих устройств написано следующее:

    протокол обмена для Rs485:
    запрос<пробел>а (где а – любая большая буква от A до Z)
    ответ: а=07,6%<пробел>428 (контрольная сумма – это сумма кодов всех знаков до контрольной суммы включая пробел).
    скорость: 4800
    стоп бит: 1
    контроль четности

    подскажите пожалуйста, как с ним общаться?
    заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте библиотеку SysLibCom.lib
    Также, возможно (тут надо попробовать), можно использовать мастер DCON - он может разобрать ответ и послать правильный запрос и даже может посчитать контрольную сумму.
    По сути у Вас протокол DCON, но возможна несовместимость. Не любят на Украине стандартов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    благодарю за исчетпывающий ответ.
    с уважением м.е.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •