Показано с 1 по 3 из 3

Тема: подключение фб к Plc_prg

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию подключение фб к Plc_prg

    здравствуйте!!!
    моя проблема заключается в том, что при подключении фб, где происходит преобразование значений регистров, записанных с панельки ип320, в переменные типа Time и Int, собственно не получается их преобразовать.
    подключать фб пробовал по всякому и в фбд и в Ld и в Cfc, но результат один либо ошибка, либо нет преобразования.
    на рисунках показано сам фб преобразования и как объявляется в Plc_prg.
    мож я что не так сделал???
    подсобите, если есть свободное время
    проект тоже выкладываю, мож в нем исправите
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (42.7 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (22.1 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (26.9 Кб, Просмотров: 19)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    так вот другой вариант преобразования!!!
    тоже почему-то не работает!!!!
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем в PLC_PRG это объявление:
    VAR_INPUT
    start:BOOL;
    END_VAR
    у вас так дискретный вход вашего ПЛК никогда не отработает...

    А вообще с SFC надо быть поосторожней так как повторно вызываемая функция на SFC начинает работу с того места на котором остановилось предыдущее её выполнение, это надо учитывать.(я поначалу думал это глюк такой)))

    А вообще лучше ST нет ничего, все просто и понятно, пишите на нём и не парьтесь...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •