Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 80 из 80

Тема: управление твердотельным реле

  1. #71
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Тут всё зависит только от типа выхода ТРМ, который Вы закажете.
    если:
    Т – выход для управления внешним твердотельным реле. Тогда HT 40 44 ZD3 (управление 3-32VDC)
    если:
    С – оптопара симисторная. Тогда HT 40 44 ZA2 (управление 90-250VAC)
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #72

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите реле HT-12044.ZA2 сможет работать в режиме поддержания температуры управляя ТЭНами с током до 80 ампер, то есть при таком режиме работы что оно 2 минуты включено 2 отключено, 30 секунд включено 10 отключено, ну вообщем нет ли ограничений по рекомендуемому току коммутации в разных режимах работы?

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Артем Петров
    Данное реле (ТТР) имеет технологию переключения состояния при переходе силового напряжения через ноль. Это не только снижает коммутационные помехи, но и снижает нагрев самого реле. Режим работы не имеет значения. У меня на установках ТТР работают от ПИД-регуляторов с периодом ШИМ 2 сек, чувствуют себя нормально. Главное обеспечить нормальный отвод тепла, например используя радиатор с запасом, и обязательно использовать в силовых цепях быстродействующие предохранители классификации aR.
    Из личного опыта: предпочитаю применять однофазные ТТР с управляющим напряжением 3-30В (суффикс ZD3). Если надо коммутировать трехфазную нагрузку, то применяю либо три ТТР (на каждую фазу по реле),либо две (одна фаза напрямую, но нагрузка не должна контактировать с нулем\землей), входы управления которых можно включать либо параллельно, либо последовательно. В первом случае требуется убедиться, что управляющий прибор может отдавать в нагрузку более 100мА, во втором случае управляющий прибор должен на выходе иметь уровень управляющего сигнала не менее 20В.
    И крайне нежелательно коммутировать управляющее напряжение на ТТР через электромеханическое реле, т. к. в случае залипания контактов получим неуправляемое ТТР, и как следствие неконтролируемый нагрев.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    И крайне нежелательно коммутировать управляющее напряжение на ТТР через электромеханическое реле, т. к. в случае залипания контактов получим неуправляемое ТТР, и как следствие неконтролируемый нагрев.
    С чего это при такой мизерной нагрузке залипнет контакт ?

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    IVM
    С чего это при такой мизерной нагрузке залипнет контакт ?
    Имел удовольствие наблюдать одну установку, в которой контроллеры с релейным выходом управляли ТТР (3-30VDC) в режиме ПИД-регулятора. Около 30-ти каналов. Реле в контроллерах ухлопывались за два-три месяца, как с залипанием, так и с неконтактом. Надоело менять реле в контроллерах, пришлось их просто выкинуть, "обмоточные" концы вывести вместо контактов, и подключать к ним управление ТТР.

  6. #76

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос: есть ли защита от переполюсовки по входу управления в ТТР Kippribor?

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 100kov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос: есть ли защита от переполюсовки по входу управления в ТТР Kippribor?
    Ищите свое -->
    изображение_2024-02-12_202305324.png

  8. #78

    По умолчанию

    Такие картинки я видел. Из этих мнемосхем непонятно защищен ли вход у ZD3? Есть ли обратный диод в квадрате "Блок опторазвязки"?

  9. #79
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 100kov Посмотреть сообщение
    Такие картинки я видел. Из этих мнемосхем непонятно защищен ли вход у ZD3? Есть ли обратный диод в квадрате "Блок опторазвязки"?
    Это же неправильно, в смысле, ставить обратный диод, это приведёт к К.З. в случае если полярность перепутаете, неизвестно, что ещё может сгореть при К.З.
    Поставьте тогда последовательно диод в прямой полярности, гораздо лучше будет и ничего не "пыхнет", можно и диодный мост , как на двух нижних картинках, тогда и полярность будет невозможно перепутать, в смысле реле включится при любой полярности!
    Короче, не надо там ничего ставить, если устройство выдерживает обратное напряжение, равное напряжению питания, но при неверной полярности ТТР не включится(откроется)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    100kov а ZD3 разве не переменным напряжением управляется 90-ХХХ вольт? нафига ему тогда диодный мост?

    Ну вот HD вроде переменкой управляются 90-250В
    а, а у MD нет моста, можно и перепутать, только вот там диод стоит свето, как бы не даст включиться.
    Последний раз редактировалось melky; 16.02.2024 в 16:04.