Тема: подключение нескольких устройств к плк100

  1. #1

    По умолчанию подключение нескольких устройств к плк100

    Проблема в следующем : имеется ИП320 ;МВА8 ; и устройство работающее по MODBUS RTU на скорости 9600 или меньше;при подключении каждого устройства по отдельности всё работает нормально,при подключении нескольких появляется last error 81 у устройства - регистры не отображаются.....что это за ошибка и как с ней бороться ,где можно почитать о таких ошибках....

  2. #2

    По умолчанию

    Почитать можно в документе PLC Configuration на диске к контроллеру.
    Ошибка означает ошибку Таймаута.
    Бороться нужно проверяя настройки обмена со всеми устройствами... Кто мастер, кто слэйв, какой тип ModBus использует то или инное устройсто, одинаковые ли у всех устройств в одной сети настройки этой самой сети (скорость, четность... не пересекаются ли адреса).

  3. #3

    По умолчанию

    Настройки перепроверял ннн-ое количество раз!!!!!!все устройства работают по ModBus RTU скорость 9600 у всех , адреса не пересекаются...сейчас заново сделал конфигурацию просто из ИП320 ПЛК и МВА8,данные в регистрах есть ,но last error моргает 81,и данные на панели помаргивают........?????? Это норма???И еще через несколько минут ПЛК останавливается....
    Последний раз редактировалось Денис_NTS; 04.05.2011 в 16:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Может что - то не так делаю!!!!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Денис_NTS.
    Выложите файлы конфигураторов ИП320 и МВА8 - для полной картины, так сказать.

    Судя по программе у вас сейчас 2 устройства Master на один 485 интерфейс, что недопустимо для протокола ModBus.
    Поменяйте интерфейс для Modbus(Slave)- как я понимаю ИП, на 232.

  6. #6

    По умолчанию

    да я разобрался!!!спасибо!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. У кого есть опыт, помогите с проблемой, пжлст.
    Подключены по RS PLC100рм, МДВВ, МВА8 и ИП320. Программу написали, сконфигурировали, и все вроде бы работает, но довольно часто (каждую секунду, если не чаще) проскакивает 81 ошибка. И хоть время реакции "бесконечно малым" не нужно (плк управляет печью), но получение и отправка инфы на ИП, иногда, больше чем в 7 сек, это слишком. Хотя бы за секунду.
    Подскажите какими выставлять параметры таймингов. Уже устал подбирать polling time и прочие параметры в самих расширениях входов/выходов.
    Спасибо.