Тема: MasterSCADA и Си8

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA и Си8

    Доброго времени суток.

    Не получается получить данные с Си8 в MasterSCADA

    Добовляю OPC сервер, добовляю все переменные, запускаю прграмму, все переменные по нулям, на самом приборе данные есть.

    OPC сервер от OWEN
    Прибор Си8
    Адаптер AC4, установленны драйвера USB to RS-485(определены как Com4)

    P.S. Я так думаю дело в OPC сервере. т.к. подключаясь через Owen Process Manager, выбираю Com4>Адаптер AC3> Прибор Си8 и все рабоатет.

    Скорость - 9600 кб/с
    Бит данных - 8
    четность - нет
    Стоп бит - 1

  2. #2

    По умолчанию

    галка "автоматический преобразователь" внизу в настройках Opc стоит?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал с галкой и без, не работает.

    Сечас поставил Trace Mode - результат тот же, нет данных из орс сервера.

  4. #4

    По умолчанию

    остается узнать последняя ли версия OPC, ну и попробовать на другой машине, возможно на этой что-то делалось с настройками com/dcom. Еще после запуска программы на исполнение можно щелкнуть в трее по значку OPC и вызвать вывод лога. Интересно что пишет OPC.

  5. #5

    По умолчанию

    ничего не пишет, пусто ( версия наверное последняя, т.к. с сайта овена скачал вчера

  6. #6

    По умолчанию

    сейчас будем разбираться... похоже есть какая-то ошибка

  7. #7

    По умолчанию

    все работает. проверьте еще раз настройки связи, не забывая про адрес прибора. ну и если не работает, посмотрите на другой машине.

  8. #8

    По умолчанию

    Да перепроверял уже все, уже и TraceMode поставил для порверки, по прежнему ничего, и на другом компе пробовал

    Спасибо всем!!

    Решилось заменой адаптера AC4 - на аналогичный.
    Последний раз редактировалось [Ap][uTekToP]; 28.09.2009 в 16:58. Причина: РЕШЕНО