Прочитайте его по сети (протокол ОВЕН) Intr, с индексом. И приведите тут. Его также можно и записать. Для удобства можете воспользоваться конфигуратором, например МВА
Добрый день! При подключении датчика температуры (выходной сигнал 4-20мА) к аналоговому входу ПЛК63 сконфигурированному на данный тип входного сигнала, какие значения температуры будут отображаться в программе? Ведь датчик никак не градуируется (невозможно установить верхние и нижние пределы измерений).
Последний раз редактировалось Виктор25; 25.08.2016 в 11:31.
Здравствуйте!
по-умолчанию, диапазон отображения унифицированных сигналов 0-100. Если необходимо привести сигнал к физической величине, то необходимо это сделать самостоятельно в программе, например при помощи ф.б. Lin_Trafo.
Спасибо за ответ! Еще один вопрос как быть с аналоговыми выходами? В РЭ указан диапазон изменения значений от 0,0 до 1,0. Получается на выход нужно записывать дробное значение например 0,2 типа REAL.