Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: аналоговый вход плк63

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    прочитайте руководство, наконец. там описано, какие параметры, где и за что отвечают.
    читал, пару раз, про отключения выхода там ничего не написано.

    период выборки для 8 входов:
    – термометры сопротивления, с, не более 6,4
    – термоэлектрические преобразователи и 3,2
    датчики с унифицированными сигналами
    пост. напряжения и тока, с, не более
    выходит в рэ это время опроса одного входа?

  2. #12

    По умолчанию

    отключил входа, оставил один, время опроса не изменилось.
    может ли быть глюк в прошиве?

  3. #13

    По умолчанию

    для каждого входа есть еще параметр период опроса. и фильтрация.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    1. Приведённые в РЭ значения 3.2/6.4 сек -- это на все 8 входов.
    2. Проверьте значения параметров itrl[0]...itrl[7]. Должно быть 0.5. Параметры типа stored dot. Самое простое -- с помощью конфигуратора ТРМ148.
    3.Учтите, что значения параметров фильтров аналоговых входов вступают в силу только после перезагрузки.
    Конфигурировать через DBGU?

  5. #15

    По умолчанию

    При конекте через RS-232 через ТРМ148 или через EasyGoTPM148 вылетает вот такое окошко:



    хотя при таких же настройках порта в CodeSys програма отлично качается и отлично идет работа в верхним уровнем через ОРС.
    для справки:у меня прошивка "1.87 10 0а"
    нашел эту прошивку http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=48
    есть смысл перепрошивать? что будет с гарантийным обслуживанием после прошивки?
    Последний раз редактировалось relline; 25.09.2009 в 11:32.

  6. #16

    По умолчанию

    забыл добавить: кабель кс1

  7. #17

    По умолчанию

    нашел эту прошивку http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=48
    есть смысл перепрошивать? что будет с гарантийным обслуживанием после прошивки?
    в том архиве вроде токо таргет и библиотеки, самой прошивки я так понял нету=( не могли бы Вы мне дать линк на последнюю прошивку ПЛК 63L.
    Для прошивки КС1 подойдет? По суте если я уберу перемычку в КС1 то получу КС2?

  8. #18

    По умолчанию

    а как нащет гарантийного обслуживания после перепрошивки? оно не анулируется?

  9. #19

    По умолчанию

    Пробовал перепрошить получил вот такое окно:



    ваши предложения?

  10. #20

    По умолчанию

    при долгом убеждении контроллера прошивку удалось загнать, время опроса Аналового входа не изменилось(23-24с при задействованом 1 входе), в связи с отсутствием кабеля КС2 какой еще есть способ посмотреть параметр itrl[0]...itrl[7]
    1. Приведённые в РЭ значения 3.2/6.4 сек -- это на все 8 входов.
    2. Проверьте значения параметров itrl[0]...itrl[7]. Должно быть 0.5. Параметры типа stored dot. Самое простое -- с помощью конфигуратора ТРМ148.
    3.Учтите, что значения параметров фильтров аналоговых входов вступают в силу только после перезагрузки.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •