Показано с 1 по 9 из 9

Тема: контроль уровня и температуры воды

  1. #1

    По умолчанию контроль уровня и температуры воды

    стоит вопрос решения следующией задачи:
    у заказчика имеется пожарная емкость с водой объемом 10 кубов. имеется измеритель микропроцессорный 2трм0. необходимо вывести в диспетчерскую показания температуры и уровня воды в емкостях. ограничения следующие: температура окружающей среды до -60 градусов и воду с емкостей сливать не дают. в связи с этим датчики можно установить только на крышке люка. вопрос: какие применить датчики в данной ситуации???

  2. #2

    По умолчанию

    датчик любой, термосопротивление. чувствительный элемент датчика находится почти в самом конце монтажной части, поэтому необходимо определиться с длиной датчика.

  3. #3

    По умолчанию

    Датчики уровня KSR Kuebler - токовый выход 4-20. поплавковые.

  4. #4

    По умолчанию

    у бд-сенсорс есть такие датчики давления - погружные, типа длинный шнурок с болванкой на конце. обматывали синтепоном и в ёмкость гдето 10-15 см выше дна. к нему же колхозили датчик температуры в термоусадке с клеем. далее трм202-р два индикатора - уровень и температура + две лампочки замёрз и много/мало.

  5. #5

    По умолчанию

    погружные датчики использовать не рекомендую, т.к. замерзшая вода может повредить измерительную мембрану. можно, конечно, попробовать датчик с керамической мембраной, но тоже не предсказуемо. лучше всего использовать ультразвуковой датчик, но, возможно, это слишком дорогой вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Цихмистер Посмотреть сообщение
    погружные датчики использовать не рекомендую, т.к. замерзшая вода может повредить измерительную мембрану. можно, конечно, попробовать датчик с керамической мембраной, но тоже не предсказуемо. лучше всего использовать ультразвуковой датчик, но, возможно, это слишком дорогой вариант.
    Замерзшая вода есть конец ёмкости тоесть датчик уже не понадобится... Все ультразвуковые датчики расположенные на крышке со щелями обмёрзнут ( посмотрите на свои машины сутра или окошки в подвалах) Всякого рода поплавковые датчики прилипают к своим напрвляющим, лягушки примерзают к стенкам. Идеальные варианты только в учебниках надо подумать сколько стоит ёмкость и сколько стоит заплатить за её защиту от уничтожения. Я не зря написал про расстояние от дна 10-15 см. на практике все ёмкости начинают замерзать от стенок внутрь, а потолки покрываются очень плотным и толстым инием.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    Замерзшая вода есть конец ёмкости
    Тогда не совсем понятны условия. Температура окружающей среды - до минус 60, но при этом вода в емкости не должна замерзать?

  8. #8

    По умолчанию

    подозреваю что имеется какойто обогрев не связанный с диспетчерской, и енто нужно чтобы его контролировать (подогрев) а если что, повесить диспетчера за известное место

  9. #9

    По умолчанию

    В сельских водонапорных башнях для управления погружным насосом по уровням воды применяются датчики давления на подводящем трубопроводе.
    Любые другие датчики уровня обмерзают (превращаются в ледяной кусок - поплавковые, электродные...)