Добрый день. Пытаюсь оживить ПЛК63+ИП320. По документации понял , что это надо делать по ModBusу. Но панель должна быть мастером, а библиотека MODBUSа для ПЛК63 сделана тоже под мастера. Будет ли и как это работать? Где можно найти примеры связи?
Добрый день. Пытаюсь оживить ПЛК63+ИП320. По документации понял , что это надо делать по ModBusу. Но панель должна быть мастером, а библиотека MODBUSа для ПЛК63 сделана тоже под мастера. Будет ли и как это работать? Где можно найти примеры связи?
Для чего, на плк свой дисплей?, если выносить дисплей по Rs 485? то удобнее взять ПЛК100
Последний раз редактировалось lara197a; 23.09.2009 в 21:07.
ПЛК63 может работать и slave-устройством. Для работы slave библиотека не нужна. 485/232 работают в режиме slave по умолчанию. номера регистров для 63 есть в руководстве и отображаются в настройках каждого параметра
возможно ли одновременная работа плк63 по протоколам овен и Modbus? например, опрос мва8 по овен, а обмен с ип320 по Modbus.
да возможно. панель на 232 (панель - мастер, плк - слейв) +мва на 485 (модуль слейв , плк мастер).