Уважаемые разработчики,
у моего ПЛК150 подвисали аналоговые входы, прошивка была v2.02.
Отправили в ремонт.
Пришел с прошивкой v2.05. Ладно, переписал конфигурацию с тагетом 2.05. Суть, связь с МДВВ по RS485, связь с панелью ИП320 по RS232. В принципе,с некоторой логикой поддержание заданной температуры ТЭНов с диалогом через панель оператора.
Однако, моя прежняя программа толком не работает. Как только я запускаю два пид-регулятора связь с панелью рушится.
Что только я не вертел - связь рушится. Главное, в пошаговом режиме не рушится, а в RUN рушится.
А потом к тому же вообще погасли все светодиоды на вехней плате, кроме питания.
Последний раз редактировалось albor; 18.09.2009 в 18:05.