Тема: инкрементальный энкодер и плк100

  1. #1

    По умолчанию инкрементальный энкодер и плк100

    Дело в подключении инкрементального энкодера . Подключил энкодер по схеме n-p-n с "общим коллектором" через ПДИМ8 к ПЛК100,настроил в конфигураторе подмодуль "энкодер"......залогинелся....начинаю круить ручку энкодера с целью получения импульсов....крутишь быстро-количество импульсов не меняется,крутишь ооочень медленно-вроде считает то что надо,но иногда тормозит...может кто сталкивался...подскажите как сделать чтобы считал импульсы без глюков???!!!!????!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от toha-slimboy Посмотреть сообщение
    Дело в подключении инкрементального энкодера . Подключил энкодер по схеме n-p-n с "общим коллектором" через ПДИМ8 к ПЛК100,настроил в конфигураторе подмодуль "энкодер"......залогинелся....начинаю круить ручку энкодера с целью получения импульсов....крутишь быстро-количество импульсов не меняется,крутишь ооочень медленно-вроде считает то что надо,но иногда тормозит...может кто сталкивался...подскажите как сделать чтобы считал импульсы без глюков???!!!!????!!!
    частота какая?
    при подключении энкодеров максимальная частота л\для ПЛК 100 1-1,5 кГц.

  3. #3

    По умолчанию

    и главное не забыть снять фильтрацию со входов... хотя все равно не получиться нормального энкодера, только ручной ввод какой-либо величины.
    а, еще учтите, что считать будет по каждому фронту, т.е. энкодер на 100 имп / оборот даст в этой связке 400! не удивляйтесь )))
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 10.09.2009 в 18:17.

  4. #4

    По умолчанию

    частота какая?
    при подключении энкодеров максимальная частота л\для плк 100 1-1,5 кгц.


    в паспорте указана что частота для обработки энкодера 10кгц!!!!!!!!!!....а 1-1,5кгц это при программной обработке ...он же должен хотя бы правильно импульсы получать и считать их.....а считает с глюками, их я описал выше....мой энкодер выдает 1024имп/об

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    10кгц - при скважности не менее 0,5 мс.
    но т.к. энкодер обрабатывает фронты сигналов,то
    реально для для работы с энкодером нужно подбирать счетчик с разрешением в 4-10 раз больше.
    иначе фронты не будут обрабатываться. на 1 импульс в энкодере обрабатывается 4 фронта.

  6. #6

    По умолчанию

    скважность не менее 0,5????....какая скважность???? скважность не может быть меньше даже 1!!!!т.к скважность=период импульса/длительности импульса,так написано.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D1%8C...что имелось в виду под скважностью???
    Последний раз редактировалось toha-slimboy; 11.09.2009 в 16:40.

  7. #7

    По умолчанию

    1024 импульса на оборот, 4096 фронтов на оборот, для детектирования фронта надо 2 выборки =>8196 выборок на оборот. вот и наши 10 кгц - предел работы оптронов.
    хотите больше - покупайте специализированный модуль для работы с энкодерами (си8/cи30) или другой фирмы.

    ПЛК рассчитывался для работы с механическими энкодерами, ручку уставки на панель вывести, например. А оптические высокоскоростные энкодеры - это всегда отдельные приборы для работы с ними.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 11.09.2009 в 17:02.

  8. #8

    По умолчанию

    значит плк100 может обрабатывать только "медленные" энкодеры.....так что-ли....ведь можно как-то реализовать нормальную обработку с высокоскоростными энкодерами.....как же так....

  9. #9

    По умолчанию

    эмм... это имхо скорее аппаратная проблема, чем програмная,(имхо) то есть, стоят на входах "медленные" оптроны... в угоду доступности. (по цене)
    можете присмотреться к плк 110-32 там есть пара "быстрых входов"
    (если оборудование уже не закуплено.)
    или я по поводу "быстрых" ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось magirus; 11.09.2009 в 19:07.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в плк110.32 и 60 -соответственно 2 и 4 скоростных входа.
    как говорили частота 50кгц, собираются поднять до 100.
    сам не проверял.
    инфа от тех поддержки.