Тема: плк150 - конфигурирование термопар

  1. #1

    По умолчанию плк150 - конфигурирование термопар

    1. на сколько я понял конфигурировать вход для термопары в плк150 можно на этапе програмирования. а изменить тип термопары на входе в процессе работы, скажем с панели Dop уже не получится?
    2. как вариант - к панели Dop или плк подключать трм101 через Rs485 и писать драйвер - не совсем хороший метод, может что то порекомендуете.
    3. это только кусок проекта.

  2. #2

    По умолчанию

    теоретически можно измерять напряжение в миливольтах и самому по таблицам преобразовывать...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 17.09.2009 в 09:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, есть функции для термопар, можно через них.

    Драйвер для ПЛК150-220.И-М сможете написать для программы Screen Editor 2.00.12? (за деньги конечно, панель DOP-B7S200).

    ПЛК150 нас устраивает, пока состыковка с датчиками получается, а с панелью пока нет, не хотелось бы переходить на контроллеры брендов, для которых такие драйверы есть, так как убедились в надежности приборов Овен, да и в CoDeSys програмировать проще, чем например WPLSoft 2.12.

  4. #4

    По умолчанию

    Анатолич, Вы не в курсе, рускоязычный форум по Delta есть?

  5. #5

    По умолчанию

    Можно ссылку на форум, те что нашел - очень скромные.

    Пока пробуем стыковать по Modbus-ASCII-RS-232, но по заданным прямым адресам в DOP(slave) или адресам 40001 и выше (как указано в документации на DOP) ПЛК150(master) не хочет ни читать, ни писать.

    Должно по идее и по RS-485 стыковаться, но документации Screen Editor 2.00.12 нет, есть только документация на более раннюю версию.

    Рано или поздно разберемся.

    С остальным ПЛК150 нормально состыковался с датчиками температуры, датчиками давления/вакуума, по Modbus-ASCII-RS485 c МВУ8.
    На ПЛК150, МВУ8 документация и примеры есть - вопросов нет.

  6. #6

    По умолчанию

    адрес 40001 расшифровывается как команда 4, регистр 00001.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    адрес 40001 расшифровывается как команда 4, регистр 00001.
    Спасибо, разобрался. МВУ8 - RS-485 - ПЛК150 - Modbus-ASCII-RS-232 -панель DOP-B7S200 состыковалось. По ряду причин проект на полгода пришлось отложить. Теперь продолжили, изложу суть.
    1. Всего пересылается ПЛК-Панель I O - 20 регистров - кнопку нажал - в ПЛК - проверка в программе - сигнал на МВУ8 - и назад в панель. Все работает быстро, без задержек. Теперь вот с чем столкнулся:
    2. При увеличении объема программы время отклика стало увеличиваться до 0,5-2 секунд - это уже много, добавил в програму реверсивный счетчик - начались сбои - превышение времени ожидания - увеличил до 300-500 мс - немного помогло, но не полностью.
    3. Время отклика сужественно уменьшилось, когда отключен компьютер от ПЛК, но тогда неудобно контролировать выполнение программы.
    4. Попробовал изменить минимальное время цикла с 1 мс до 2-5 - программа грузится в ПЛК, но он не реагирует на релейные входа пока не сделаешь ресет и заливку программы с временем 1 мс,
    задание 0 мс - программа грузится он останавливается и пишет ошибка подключения.
    5. Прогламму уменьшили проблемы исчезли.
    6. Подключил в конфигурации модуль статистики, чтобы посмотреть загрузку контроллера - неработает - все значения всех данных по 0.
    Завтра гляну версию прошивки и таржет файла, попробую залить на форум программу и обновлю CoDeSys до
    CoDeSys_v23920_r.

    Посоветуйте как уменьшить задержку и избежать сбоев.
    Форум облазил - пока ничего конкретного не нашел.
    Последний раз редактировалось Анатолич; 01.06.2010 в 17:43.

  8. #8

    По умолчанию

    CoDeSys менять не надо.
    Надо обновить прошивку ПЛК до 2.10.7 (2.10.9) и установить соответствующий Target (предварительно удалив старый).
    Но и конфигурацию сбросить при переходе на новый Target (если понадобится) не забудьте.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    CoDeSys менять не надо.
    Надо обновить прошивку ПЛК до 2.10.7 (2.10.9) и установить соответствующий Target (предварительно удалив старый).
    Но и конфигурацию сбросить при переходе на новый Target (если понадобится) не забудьте.
    Спасибо, помогло!!!
    Еще один Вопрос:
    аналоговый вход ПЛК150 - при подключении к нему датчика давления - 4-20 мА. При установке в конфигурации 4-20 мА - врет. При 0-20 мА - показывает правильно. Получается или датчик давления 0-20 мА или в конфигурации ошибка. Дачик подключен к 4-му входу, остальные не пробовал. Сообщите есть ли ошибка в конфигурации.

  10. #10

    По умолчанию

    да в конфигураторе не должно быть - мы бы знали...