    По умолчанию ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан

    собственно, надо организовать систему сбора данных от 14 датчиков температуры. и обеспечить архивирование данных с них. так же управлять клапаном для регулирования температуры.
    как организовать сбор и хранение я думаю со скадой вопросы если и будут то минимальные.
    а вот управление задвижкой, как осуществить не совсем понятно?
    так же хотел бы узнать какие могут возникнуть проблемы при создании такой системы?

  2. #2

    По умолчанию

    мастер скада + 14 мва ?
    а я бы все же использовал трм212

  3. #3

    По умолчанию

    почему 14 мва?
    два всего....
    управлять клапаном надо каким образом?

  4. #4

    Smile

    клапан регулируемый приводом, я так понимаю с пид законом регулирования.
    так же должно быть предусмотрено в ручном режиме с панели оператора (скорее всего сп270) открывать или закрывать на насколько процентов клапан(или совсем).
    клапан регулирует подачу горячего воздуха в камеры.
    еще вопрос какие можно использовать самые дешевые датчики температуры совместимые с мва???
    Последний раз редактировалось Сергей_Cyber; 16.09.2009 в 20:07.

  5. #5

    Unhappy

    откликнитесь хоть кто-нибудь!!!!
    как это лучше организовать и можно ли вообще вместо монитора оператора использовать сенсорную панель ???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Cyber Посмотреть сообщение
    откликнитесь хоть кто-нибудь!!!!
    как это лучше организовать и можно ли вообще вместо монитора оператора использовать сенсорную панель ???
    Собственно, приходит в голову самая простая связка:
    1) ТРМ212 с универсальным входом и интерфейсом RS485 - он управляет задвижкой, как ПИД-регулятор.
    2) Два МВА8 - на них идут датчики температуры.
    3) Адаптер сети АС-3М - позволяет подключить любой комп через COM-порт к приборам ТРМ212 и МВА8.
    4) Любая СКАДА для визуализации и архивирования. (Подойдет и штатный Owen Process Manager).

    Проблем и подводных камней с такой связкой не будет никаких.

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо большое!!! может еще датчики температуры посоветуете какие-нибудь???? буду очень благодарен!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Cyber Посмотреть сообщение
    может еще датчики температуры посоветуете какие-нибудь?
    А какой диапазон измерения температур и какая требуемая точность?
    В общепромышленных приложениях я обычно использую ТСМ/ТСП 50М или ТСП100 (Pt100). Мерять в диапазоне -50...+200 градусов с точностью в пол-градуса они вполне могут.

  9. #9

    Smile

    спасибо выбрал дтс125 - 50м.
    спасиб тебе добрый человек!!!