Показано с 1 по 4 из 4

Тема: давление воздуха и разрежение

  1. #1

    По умолчанию давление воздуха и разрежение

    здравствуйте. подскажите чем лучше регулировать давление воздуха (вентилятор) и разрежение (дымосос) в котле ( каким трмом ), чтобы можно было управлять и мэо и частотником?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    давление воздуха в зависимости от давления газа - трм212
    или написать самому на основе функции Lin_trafo(см. утиллиб)
    пример для плк63 я передавал в службу тех поддержки для свободного распространения.
    разряжение-на прямую:
    датчик-пч(с использованием встроенных пидрегуляторов)
    пч-рекомендую веспер 7011 или 7002
    датчики есть специальные с выходом 4-20ма.
    посмотрите на сайтах про газовое оборудование, я не помню

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, а можно в личку пример для плк63, и еще а если используется вместо пч мэо, какой трм?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Воздуходувка.rar пример реализации зависимости воздух\газ, в соответствии с графиком(от2-11 точек)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •