Показано с 1 по 6 из 6

Тема: мва-8 черз невод-5

  1. #1

    Unhappy мва-8 черз невод-5

    не получается считать данные с мва-8 через модем невод-5. при конфигурировании модемов, через индикацию подтваерждается передача данных с модема на модем, а данные с мва-8 не считываются в последствии, индикатор Rs-485 на мва-8 не мигает. какие настройки использовать? перепробовали многое, но никак связь не налаживается.

  2. #2

    По умолчанию

    настраиваете прибор.
    устанавливаете связь между вашей программой и мва8 без модемов.
    и уже после этого ставите радиомодемы.
    не забудьте про то, что радиомодемы вносят задержку ответа при обмене.

  3. #3

    По умолчанию

    без модемов по проводам все работает. ставим модемы невод-5 через Rs-485 (rs-232 тоже пробовали), и ничего не идет. индикатор Rs-485 на мва-8 не мигает. мы в шоке, проект горит.

  4. #4

    По умолчанию

    что используете для связи наверху (на компьютере)?

  5. #5

    По умолчанию

    Конфигуратор МВА-8 (он его не видит). А также Trace Mode 6. Полученные значения равны 0.
    Дело в том, что конфигураторе МВА-8 устанавливается задержка ответа по RS-485 в пределах 1-50 мс. Достаточно ли этого по связи через радиомодем? Как можно настроить параметры протокола? В Trace Mode считываются значения с прибора, указанные и сохраненные в конфигураторе. Где можно задать дополнительные параметры МВА-8 (например, увеличить время задержки)?

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема решена. Поменяли местами контакты A и B интерфейса RS-485. В инструкции написано неправильно (или каждая фирма маркирует интерфейс по-своему). Модем стал конфигурироваться по интерфейсу RS-485 через АС-3М. МВА-8 конфигурируется через модемы.

    Удачно работающая конфигурация модемов:
    * Nevod ver 7.04c
    Config start
    9600/8N1 433.200MHz 19200baud
    rs=03h bl=08h rp=00h sb=01h ir+ tp=14h cg=00h
    gn=00h pn=FFh ta- ra- la- lp- lf- sp- mb-
    t0=01h t1=00h t2=00h t3=00h t4=00h t5=00h t6=00h t7=00h t8=00h t9=00h
    r0=01h r1=00h r2=00h r3=00h r4=00h r5=00h r6=00h r7=00h r8=00h r9=00h
    tt- tl- tn- tc+ pm- rt- ld+ sc+
    tt=05h tl=05h tn=DCh tc=0Dh pd=FFh rt=28h td=00h sc=0Dh
    ch=00h [04h] br=05h rm=00h pa=04h ar- sw=00h
    NO security key defined.

    Другие еще не пробовали.
    Настройка МВА-8:
    9600 8N1, задержка ответа 50 мс, протокол Modus ASCII.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •