    Question СИ-8 + OWEN OPC server

    Добрый день участникам форума.
    В этом посте хотел бы узнать, кто имел проблемы при подключении прибора СИ-8 к SCADA системам через ОПС-сервер или же наоборот,кто имел успешный опыт подключения СИ-8 к SCADA системам через ОПС-сервер.


    Вот сборка топиков в разных форумах, где эта проблема обсуждается и хотелось бы понять решена проблема или нет.

    http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000774.html
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=147&page=2
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5273

    С уважением, Дмитрий.

  2. #2

    Lightbulb отвечаю сам себе.

    Благодаря пользователю maxmore удалось выяснить, что стабильную работу Си-8 можно обеспечить при соблюдении следующих условий:

    1. Все СИ-8 подключить к одной линии RS485. Кроме СИ-8 в линии НЕ ДОЛЖНО быть других типов приборов. При помощи преобразователя АС-3М или АС4 подключить к ПК.
    2. Скорость опроса на линии с СИ-8 установить в МИНИМУМ.
    3. Остальные приборы объединить в отдельную линию и через второй преобразователь тоже подключить к ПК. Скорость опроса - любая.

    С уважением, Дмитрий.