Тема: ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает

    наверное чтобы не создавать новую тему спрошу здесь же..

    ПЛК 100 Р.М. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

    как уже писал выше к контроллеру подключен МВА по протоколу ОВЕН через RS485

    подключение панели в режиме слейв через 485 действительно оказалось задачей муторной.

    хотелось бы подключить по debug RS 232, но...возникли сложности, а именно:

    ПЛК отказывается рабоатать с панелью по debug RS 232 как в режиме мастрера так и врежиме слейв.

    в режиме слейв-плк начинает перагружться через каждые 5-10 сек или же программа из плк удаляется
    в режиме мастера на панели постоянно - потеря связи.

    кабель для соедениния плк с панелью переделан из стандартного согласно инструкции в рэ (убрана перемычка) (кстати на стандарном кабеле для программирования плк от 5 db-9 идет провод на корпус самого разъема его нужно убирать?)

    хотел прошить контроллер но раньше этого не делал надо ли устанавливать специальную программу с сайта или достаточно файла update_core (как кстати им пользоваться)?

    просто при прошивке через программу он просит установить джампер на средней плате в положение программирование.. там вообще должен быть установлен джампер или нет (просто у меня они не стоят ни на верхней ни на средней плате)

    такая проблема с подключение панели через debug RS 232 наблюдается и на ПЛК 150 U.M. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.

  2. #2

    По умолчанию

    у меня точно такая же связка : ПЛК150+МВА8+ИП320 работает. Панель подключена через RS232 debug как мастер. В кодесис создал 2 модуля : модбас(мастер) - для мва, модбас(слейв) для панели. Кабель для панели сделал сам , паяются контакты (rj12-db9) 1-2,2-3,6-5 .

  3. #3

    По умолчанию

    кабель тоже спаял правильно но контроллер все равно перезагружается...

  4. #4

    По умолчанию

    посмотрите кому не сложно проект.

    может я что-то делаю не так.

    контроллер перезагружается через 10-15 сек.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Панель должна быть мастером. Слейвом она не работает корректно. И еще когда подключаете ИП-320 через debug 232, то настройки должны быть обязательно такие : 9600, 8, 1, no parity. Исправьте скорость обмена на 9600.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Помогите советом, хочу такую же связку, но надо еще объединить эти связки на комп,по RS-485 (расстояние 300 метров до компа).
    Работать не будет? ибо ПЛК опрашивает МВА по протоколу овена, а opc опрашивает контролеры по модбасу.
    или мысль моя не верна?

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    на вашем месте, я бы поменял прошивку контроллера. на какую-нибудь и последних.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. плк100(слэйв)-232(модвас)-панель(мастер)
    2. плк100(мастер)-485(модвас или овен)-мва

  9. #9

    По умолчанию

    все работает, и на скорости 9600 и на 115200. панель действительно лучше делать мастером.