Показано с 1 по 3 из 3

Тема: плк 150 + ип320 по Rs232

  1. #1

    По умолчанию плк 150 + ип320 по Rs232

    Не получается подключить панель ИП320 к ПЛК 150 по интерфейсу RS-232 debug. Сделал кабель (без перемычки). Панель-мастер, плк-слейв. Параметры связи modbus : 9600, no parity,8 data, 1 stop bit, RTU. Когда загружаю программу в ПЛК вылезает ошибка : #2002 ... device not initialed. id200 (примерно так))) В панели соответственно пишет : "потеря связи..."
    что я не так делаю?

  2. #2

    По умолчанию

    вы забыли прочитать рэ.
    в той его части, где описан кабель для программирования.

  3. #3

    По умолчанию

    все получилось. я просто неправильно спаял кабель.
    я думаю можно удалить эту тему.