Показано с 1 по 2 из 2

Тема: 2тмр1 - подскажите делитанту.

  1. #1

    По умолчанию 2тмр1 - подскажите делитанту.

    Решил создать систему автоматического регулирования воздуха в помещении для хранения овощей (или по простому в погребе) . Принцип следующий: Два термосопротивления (на улице и в погребе), уставки +4...+6 С. При +4 сключается вентилятор рециркуляции воздуха из гаража (средняя температура около +5 С). При +6 С и Тпогреба>Тнаружного воздуха, включается вентилятор забора наружного воздуха (с улицы). Программирование на включение рециркуляции сделано. Программирование на включение подачи наружного воздуха без сравнения температур сделано. Как реализовать включение наружного вентилятора при выполнении двух условий: Тпогреба>+6 С и Тпогреба>Тнаружного воздуха?
    Понимаю, что каким-то образом задействована дельтаT, но к сожалению на большее способностей (знаний и пр.) не хватает.
    Буду очень благодарен за помощь!

  2. #2

    По умолчанию

    одного прибора 2трм1 вам не хватит.
    нужен еще один с набором датчиков.
    задаете для первого канала уставку +6 и включаете соответствующее реле.
    для второго канала считаете разницу измерений и задаете уставку 0. срабатывает второе реле.

    реле подключаете последовательно. если замкнуты оба, то нагрузка включается, если только одно - то нет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •