Показано с 1 по 4 из 4

Тема: вопрос по датчику тсп-0879-01

  1. #1

    По умолчанию вопрос по датчику тсп-0879-01

    Я-новичок в КИПе, поэтому сразу не убивайте! Есть 2ТРМ1 и датчик ТСП-0879-01 100П/В/3/-50/+150. Вопрос: какой код датчика установить в параметрах b1-0? Как подключать данный датчик? от него идут 3 провода голубой, коричневый и желтый - какой в какую клемму вкручивать?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    код датчика 03. измерьте сопротивление между проводами: в двух случаях >100, в одном много меньше. последний случай дублированные провода их в 9-10 или 13-14 клеммы (1 и 2 вход соответственно)

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо огромное, все заработало! желтый в 11, остальные в 9 и 10 клеммы.

  4. #4