Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: вопрос по CoDeSys OPC

  1. #1

    По умолчанию вопрос по CoDeSys OPC

    Какие имена тегов нужно указывать в opc-клиенте?

    Проблема в седующем: OPC-сервер сконфигурирован по инструкции и при запуске пишет в логе, что все ОК, 14 символьных имен загружено. На контроллере загорается зеленый светодиод (связь есть). В скаде (Indusoft 6.0) указываю сервер и привязываю к внутренним тегам имена с сервера такие, как они есть в CoDeSys. Статус соединения=1 это значит все в порядке. Но на каждый тег приходи item is invalid. Может кто знает, где ошибка/недоделка.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте через бесплатный OPC клиент Matricon. Его можно скачать с matricon.com. Нужно точно сказать названия ошибки OPC_QULITY_????

  3. #3

    По умолчанию

    лог сеанса opc-сервера

    ================================================== ========================
    Filter=0xffffffff
    (08.02.2007, 16:55:54.187) Server 2.3.9.1 started
    (08.02.2007, 16:55:54.187) UpdateRate[ms]=200, PublicGroups=0, SyncInit=1, LogEvents=1
    (08.02.2007, 16:55:54.187) 1. Reconnect to <PLC1>
    (08.02.2007, 16:55:54.187) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
    (08.02.2007, 16:55:54.390) Gateway Version: 2.3.5.2
    (08.02.2007, 16:55:54.421) <PLC1> Reconnect successful, ProjectName='owen100RLv2'
    (08.02.2007, 16:55:54.421) Timeout[ms]=10000, BufferSize[B]=30, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15
    (08.02.2007, 16:55:54.421) Motorola=0, NoLogin=0
    (08.02.2007, 16:55:54.437) <PLC1> ProjectID matched, Project <owen100RLv2>: PLC=4003429, SYM=4003429
    (08.02.2007, 16:55:54.437) <PLC1> 14 symbols loaded
    (08.02.2007, 16:55:54.515) Client attached to server
    (08.02.2007, 16:58:24.812) Client detached from server
    (08.02.2007, 16:58:25.593) [PLC1]: ::DisconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
    (08.02.2007, 16:58:25.906) Server shutdown performed
    --------------------------------------------------------------------------
    Result: Errors=0, Warnings=0, Infos=14
    ================================================== ========================

    лог инспектора gateway server

    ##INSPECTOR-LOG-FILE##

    ##SECTION:HEADER##

    Instance=Local_
    Driver=Serial (RS232)
    Port=COM1
    Baudrate=115200
    Parity=No
    Stop bits=1
    Motorola byteorder=No
    Project=owen100RLv2
    Channel=1
    Created=2007-02-08 16:36:20.687
    Client=Local #0

    ##SECTION:TRACE##

    ##NEW DATE: 2007-02-08##


    ##NEW SYMBOLS 'C:\WINDOWS\Gateway Files\owen100RLv2.sdb' (Version = 1, Identity = 4003429, Symbols = 14): 16:36:20.687##


    ##SECTION:SUMMARY##

    Terminated=2007-02-08 16:36:34.203
    Quality=100%
    Total=23
    Failed=0
    µs per read=Unknown

    попробую матрикон...
    Последний раз редактировалось Карнаухов Дмитрий; 08.02.2007 в 15:28.

  4. #4

    По умолчанию

    А вот лог, который ведет скада. Здесь есть ошибка, но описания ее я еще не нашел.

    OPCClient: Connected to CoDeSys.OPC.02 [] (using OPC Specification 2.0) [02/08/2007, 18:48:25.078ms]

    OPCClient: Group 1, item 1 is invalid [02/08/2007, 18:48:25.078ms]

    OPCClient: Group 1, item 2 is invalid [02/08/2007, 18:48:25.078ms]

    OPCClient: Group 1, item 3 is invalid [02/08/2007, 18:48:25.078ms]

    OPC Client => 3 Points! [02/08/2007, 18:48:25.078ms]

    OPCClient:------------------------------- [02/08/2007, 18:48:25.109ms]

    OPCClient: Error 80004005, refresh group 1 [02/08/2007, 18:48:25.109ms]

    Open Screen:C:\Documents and Settings\User\Мои документы\InduSoft Web Studio v6.0 Projects\owen100rl\screen\Display2.scr [02/08/2007, 18:48:27.468ms]

    OPCClient: Group 1, item 1 is invalid [02/08/2007, 18:48:27.484ms]

    OPCClient: Group 1, item 2 is invalid [02/08/2007, 18:48:27.484ms]

    OPCClient: Group 1, item 3 is invalid [02/08/2007, 18:48:27.484ms]

  5. #5

    По умолчанию

    Если скада позволяет попробуйте подключиться не по OPC DA2 а по OPC DA1. Есть еще предположение, что Вы неправильно называете тэг OPC... Вообще неплохо было бы увидеть скриншоты конфигуратора OPC и scada

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. К сожалению объем русской документации невелик пришлось читать английскую.

    Для тех, кто столкнется с подобной проблемой: если в среде CoDeSys переменная имеет имя var1 и объявлена в модуле PLC_PRG, то OPC-клиент должен обращаться к ней PLC_PRG.var1

  7. #7

    По умолчанию

    Хочется добавить что если переменная объявлена как глобальная то ее имя начинается с точки т.е. .var1
    И по случаю спросить. Когда конфигурируем ОРС сервер то создаем в Codesys символьный файл в коттором указываем какие переменные хотим видеть в ОРС, однако у меня каждый раз туда попадают системные переменные обеспечивающие связь по TCP и UDP. Никто не знает как бороться? Использую клиент от Fastwella

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
    Хочется добавить что если переменная объявлена как глобальная то ее имя начинается с точки т.е. .var1
    И по случаю спросить. Когда конфигурируем ОРС сервер то создаем в Codesys символьный файл в коттором указываем какие переменные хотим видеть в ОРС, однако у меня каждый раз туда попадают системные переменные обеспечивающие связь по TCP и UDP. Никто не знает как бороться? Использую клиент от Fastwella
    Добрый день!
    На самом деле Вам выбирать, какие пременные будут добавляться в символьный файл. Options->Symbol configurations->Configure symbol file
    В этом диалоговом окне можно выбрать тот набор переменных, к-й необходим.

    На самом деле лучше всегда ограничивать число символьных переменных, загружаемых в контроллер. Это и сокращает время загрузки, и ускоряет для ОРС время поиска.
    В особенности это касается массивов, т.к. CoDeSys создает для КАЖДОГО! элемента массива отдельную запись!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    владислав, т.е. перегнать крупную базу данных от скады к плк или наоборот не получится, насколько я понимаю? есть решения подобных проблем?

  10. #10

    По умолчанию

    только через утилиту чтения/записи на диск плк. ну а потом из плк читать базу и обрабатывать.