Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master

  1. #1

    По умолчанию СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master

    Здравствуйте!
    ПОдскажите могу ли я создать сеть где сть 2 плк150 - slave, 1 сми1 - slave, и один ПК - master. Причем ПК запрашивает значения температур с плк, те ему пересылают, а сми1 как визуальный контроль значений устанавливается рядом с плк.
    Вопрос в том, как отображать в сми1 значения передаваемы плк150 в ПК?
    (один из вариантов - ПК сначала опрашивает плк150, потом адресует результат в сми1). Весь обмен по modbus.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, mtop.
    Вы правы, да можете: Сначала опросить ПЛК с помощью ПК, а затем переслать в панель.
    Для отображения в СМИ1 нужно: подключить к сми1 к ПК (232/485), установить в панели режим для выбранного интерфейса SLAVE, установить параметры подключения, выбрать протокол обмена, указать тип параметров отображения и имя, в окне "Получатель" будут указаны номер регистра и их количество, используемые Мастером (ПК) для записи.

  3. #3

    По умолчанию

    СМИ1 не связывается ни по какому из протоколов ни по какому из портов
    конфигурация проекта и панели здесь http://dropmefiles.com/avyNQ
    предпочтительный вариант Modbus RTU
    найдите ошибку