стоит задача обеспечить контроль температуры в серверном помещении с свето\звуковой сигнализацией на пост охраны.
при достижении температурой планки скажем, в 40 градусов, срабатывает сигнализация в виде лампочки в кабинете охраны, удаленной на 50-60 метров а также индикация в программе на пк в кабинете системотехников.
за неимением опыта в выборе и эксплуатации данных систем(я чайник в этом) я выбрал почему-то овен укт38-щ4. почему поручили выбирать мне- политика партии, уклониться не позволено.
дешевые (~30$) устройства не внушают доверия на фоне стоимости оборудования в (~20000$) подскажите, можно ли использовать другое устройство, какую модель??
что нужно в комплект для овен укт38-щ4(другого) для обеспечения поставленной задачи?
про адаптер сети я в курсе- овен ас2.
какой блок питания, какой термоэлемент, корпус(щит) минимального возможного размера, сигнальный зуммер\лампочка???
если быть кратким- что мне заказать для сборки данной системы?