Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: прибор контроля положения задвижки

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    В общем ни какие танцы с бубном не помогают.
    Теряюсь в догадках.
    Может быть на работу программы оказывает влияние какая-то служба Windows, которая может быть отключена ?
    Скорее всего по этому вопросу что-то может прояснить уважаемый Кирилл Валюнин
    Если так то прошу помочь

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
    Если он один то да, но у меня их несколько десятков

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день!

    1.Пришлите заводской номер подключаемого ПКП1.

    2.Необходимо проверить не занимают ли данный COM другие программы и совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #15

    По умолчанию

    Заводской № прибора 32325120502111151
    Это старый прибор 2012года.
    Но та же картина наблюдается и при попытке использовать другие приборы более позднего года выпуска

    Другие программы СОМ порт не занимают.
    Если СОМ порт занят то конфигуратор даёт об этом знать

    Есть подозрение на конвертер USB/485. Попросил, чтобы приобрели другой. Хотя этот системой определяется и его видно в диспетчере устройств. И как я уже отмечал выше когда конфигуратор ищет прибор светодиод ТхD на нём помаргивает
    Последний раз редактировалось Олег М; 16.08.2021 в 13:47.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.
    Только сейчас до меня дошло что я не смотрел сетевые настройки в самом приборе.
    Сейчас у меня нет возможности — это проверить. Завтра скорее всего смогу это сделать.
    И меня терзают смутные сомнения что здесь то собака и порылась

  7. #17

    По умолчанию

    Дошли сегодня руки до этого прибора. Проверил
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.
    Спасибо, Максим за подсказку. Настройки не совпадали. Как только я изменил их на нужные всё заработало.

    И спасибо всем кто пытался мне помочь решить эту проблему