    Question прибор контроля положения задвижки

    добрый день, уважаемые участники форума.
    недавно ко мне обратился один знакомый человек и попросил разобраться и настроить на работу "прибор контроля положения задвижки пкп1т". прибор сам мне в руки не попал, а только паспорт и руководство по эксплуатации. в руководстве мне не попалась на глаза схема подключения, кто сталкивался с этой штучкой напишите как лучше ее подключать. программирование ее для меня тоже пока вопрос, поэтому буду рад любой информации и советам, может, есть какие-то подводные камни, расскажите и поделитесь информацией и наработками, если не сложно. благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    схема подключения стр. 50
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Не могу связать ПКП1 по интерфейсу RS-485 с компьютером
    Конфигуратор ПКП1 не находит прибор ни по одному из доступных портов СОМ1, СОМ3, СОМ4
    В чём может быть дело?
    В мануале сказано запустить с диска файл PKP1I-I_1_00_fw.exe
    Диска нет к сожалению, а файл PKP1I-I_1_00_fw.exe найти в интернете не смог

  4. #4

    По умолчанию

    подключено через такой конвертер
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC00393.JPG 
Просмотров:	92 
Размер:	71.9 Кб 
ID:	56565
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC00390.JPG 
Просмотров:	87 
Размер:	108.9 Кб 
ID:	56566
    В диспетчере выглядит так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	106 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	56567

  5. #5

    По умолчанию

    Подключаю прибор к интерфейсу RS-485 через конвертер USB/485.
    Запускаю программу "Конфигуратор ПКП1"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	87 
Размер:	27.3 Кб 
ID:	56570
    Запускаю поиск устройства и … ничего.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок4.JPG 
Просмотров:	66 
Размер:	29.9 Кб 
ID:	56571

    Знающие люди, поправьте меня, что я делаю не так?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег М Посмотреть сообщение
    Подключаю прибор к интерфейсу RS-485 через конвертер USB/485.
    Запускаю программу "Конфигуратор ПКП1"
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	87 
Размер:	27.3 Кб 
ID:	56570
    Запускаю поиск устройства и … ничего.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок4.JPG 
Просмотров:	66 
Размер:	29.9 Кб 
ID:	56571

    Знающие люди, поправьте меня, что я делаю не так?
    Не работал с этими приборами, но прибор выбран правильно ПКП1И или ПКП1Т?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем такие мучения, может быстрее зайти в меню прибора и настроить, один раз приходилось настраивать такой прибор, только с индексом "И" на конце, давно это было, не помню был у него сетевой интерфейс в то время или нет, но мысли подключить к ПК точно не было!
    Если он один то да, но у меня их несколько десятков

  9. #9

    По умолчанию

    В общем ни какие танцы с бубном не помогают.
    Теряюсь в догадках.
    Может быть на работу программы оказывает влияние какая-то служба Windows, которая может быть отключена ?
    Скорее всего по этому вопросу что-то может прояснить уважаемый Кирилл Валюнин
    Если так то прошу помочь

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!

    1.Пришлите заводской номер подключаемого ПКП1.

    2.Необходимо проверить не занимают ли данный COM другие программы и совпадают ли сетевые настройки в приборе и конфигураторе.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"