Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СП270+TraceMode

  1. #1

    По умолчанию СП270+TraceMode

    Здравствуйте!
    Подключил МВ110-224.16Д к панели СП270 через порт РLC по 485 интерфейсу все работает.
    Плюс с 485 интерфейса взял сигнал на преобразователь 485->USB для подключения к TraceMode. Замыкаю дискретник - на панели и на компьютере все работает, но на панели периодически выскакивает сообщение о потере связи.
    Что посоветуете сделать? Можно как-то вытянуть 485 интерфейс с порта Dоwnload?

  2. #2

    По умолчанию

    ТМ не может быть слэйвом по МОДБАС.
    У вас в сети 2 мастера. Это не допустимо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •