Собственно, может ли работать ТРМ-200 с датчиками типа Pt1000?
В документации на ТРМ, в списке типов датчиков их нет, но может есть какой-то путь?
Собственно, может ли работать ТРМ-200 с датчиками типа Pt1000?
В документации на ТРМ, в списке типов датчиков их нет, но может есть какой-то путь?
трм200 не поддерживает данный тип датчиков, не подружите.
Подобный вопрос решили использованием 2ТРМ1-ИИ в качестве преобразователя Pt1000 в 4...20мА
Последний раз редактировалось VitVir; 13.05.2011 в 17:01.
Не понял, в чем заключался Ваш вопрос. Можно ли использовать 2ТРМ1-ИИ таким образом?-Можно
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru