Показано с 1 по 8 из 8

Тема: настройки каналов трм-133

  1. #1

    По умолчанию настройки каналов трм-133

    Здравствуйте!
    Занимаюсь настройкой РТМ-133 впервые.
    Сразу возник вопрос с настройкой каналов Ch 1, 2, 3,
    Система вентиляции с водяным калориферов. ТРМ управляет открытием жалюзей, вкл. вентилятора, 3-х позиционным КЗР.
    С настройкой канала регулирования температуры приточного воздуха вроде все понятно ( канал 2), с осталными есть сомнения.
    Помогите новичку!
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    CHAn1 - наружный воздух (никакие параметры не задаются), 2 - приточный, 3 - обратная вода. Параметры Настройка/Параметры/АНР программируются для 2ого и 3его каналов. Для канала 2 (Тпр) Вы указываете: Y0 - Ваша уставка; YdoP- максимально допустимое отклонение регулируемой величины (5 -7 град.); R.el - тип исполнительного механизма (3.pos при дискретном управлении; 2.pos при аналоговом) и t.val - время хода задвижки в секундах. Для 3его канала (Тобр.) Вы задаете те же параметры с теми же значениями за исключением одного: Y0 = 0 (поскольку уставка Тобр. вычисляется по графику).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    огромное спасибо фадеевой надежде за быстрый ответ.
    буду пытаться доводить трм до ума.

  4. #4

    По умолчанию

    есть еще один вопрос. анр должена выполнятся обязательно при включенном калорифере?

  5. #5

    По умолчанию

    при выключенном калорифере смысла в автонастройке в общем-то нет. если вы не можете проводить автонастройку при включенном калорифере, начать работу можно с заводскими настройками пид-регулятора, а подстройку производить вручную в зависимости от качества регулирования.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6

    По умолчанию

    Спараметрами АНР разобрался. Теперь Есть вопросы по настройке ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ. od.1 Далее идут , как я понимаю, номера выходных устройств, несколько штук. Настраивать надо первый, остальные отключить?
    Многие пункты меню, по техописанию не используются, хотя параметры на табло отображаются?
    В пункте меню Объекты/obj1 вообше ничего забиваь не надо если нет датчика положения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р12 Посмотреть сообщение
    Спараметрами АНР разобрался. Теперь Есть вопросы по настройке ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ. od.1 Далее идут , как я понимаю, номера выходных устройств, несколько штук. Настраивать надо первый, остальные отключить?
    Многие пункты меню, по техописанию не используются, хотя параметры на табло отображаются?
    В пункте меню Объекты/obj1 вообше ничего забиваь не надо если нет датчика положения?
    Сергей. Что конкретно вы хотите настроить для выходов?

  8. #8

    По умолчанию

    трм133 предназначается для регулирования приточной вентиляции. клапан для регулирования теплоносителя 3-х поз. поворотный, датчиков положения кзр нет. реле 1 управляет жалюзями, реле 2,3 кзр. контролируются тн, тпр, тоб.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •