    уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста,
    существуют ли промышленные решения проблемы ограничения тока:
    есть фидер, подводящий питание 220v с ограничением 150 ампер (по подстанции),
    есть 6 тэнов, каждый сопротивлением 3 ом
    необходимо подключить тэны параллельно (задача управлять каждым тэном индивидуально),
    суммарный ток потребления = 440 а, подстанцию вышибает.
    как можно решить такую проблему?
    спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    1) увеличить норму потребления, если это возможно..
    2) похерить задачу управлять каждым теном индивидуально и включить их последовательно по 2;

    можно еще много насоветовать, но это будет стоить очень дорого и будет работать не шибко эфективно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы в программе управления исключите одновременное включение тенов, а включайте их по очереди или по приоретету, что бы сумарная нагрузка не превышала допустимую.эффективно использовать плавный пуск(используйте шим), чтобы в сети не возникало скачка напряжения.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    вы в программе управления исключите одновременное включение тенов, а включайте их по очереди или по приоретету, что бы сумарная нагрузка не превышала допустимую.эффективно использовать плавный пуск(используйте шим), чтобы в сети не возникало скачка напряжения.
    во, во, я про это и говорил...дорого, сложно, и не очень эфективно

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вовсе нет...

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо за советы, но
    вариантов "верчения на пупе" я тоже могу несколько штук предложить,
    а спрашивал я о промышленных ограничителях тока для обеспечения необходимого технологического процесса.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuguar Посмотреть сообщение
    спасибо за советы, но
    вариантов "верчения на пупе" я тоже могу несколько штук предложить,
    а спрашивал я о промышленных ограничителях тока для обеспечения необходимого технологического процесса.
    А как Вы себе представляете такое ограничение с точки зрения физики? Снижать напряжение? Фазовое управление? Как то еще?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuguar Посмотреть сообщение
    спасибо за советы, но
    вариантов "верчения на пупе" я тоже могу несколько штук предложить,
    а спрашивал я о промышленных ограничителях тока для обеспечения необходимого технологического процесса.
    ограничитель тока в промышлености это обыкновенный автомат...

    в любом случае, каким бы образом ни происходило включение тенов вы не возмете с них больше 30-40% номинальной мощности, при условии что они все шесть будут в работе... , а как будет при этом идти техпроцесс еще вопрос....

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А как Вы себе представляете такое ограничение с точки зрения физики? Снижать напряжение? Фазовое управление? Как то еще?
    В принципе, грамотный ответ!

    я расчитывал, что возможно имеют место быть преобразователи напряжения, либо какие то иные варианты, о которых я не знал.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuguar Посмотреть сообщение
    В принципе, грамотный ответ!

    я расчитывал, что возможно имеют место быть преобразователи напряжения
    Существуют. Называются трансформаторами.
    Но все равно - мощность будет та, которую отдаст вам ввод. Не более. А как Вы это обеспечите - соединением ТЭНов, временем включения... какая разница.