Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ип320, задание уставкой времени

  1. #1

    По умолчанию ип320, задание уставкой времени

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую задачу.

    Необходимо с панели передать контроллеру какое-то значение времени.
    В конфигураторе панели ставим регистр, в который будет записываться заданные значения например в секундах. В CodeSys создаем ModBus(Slave) переменную под это дело.

    Трудности заключаются в том, что не нашел в библиотеки функции конвертации из целого числа в тип Time. Есть только обратная функция Time_To_Word.

    Как подскажите это обычно делается?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Word_to_time
    А оно есть такое? так как в справке не нашел Word_to_time (поиск по индексу).

    Так нашел хорошую статью про работу с типом Time.
    http://www.codesys.ru/docs/TimeExperience.pdf

    Там в примерах встречается DWord_to_time наверное как раз то, что нужно...
    Последний раз редактировалось Alor; 28.08.2009 в 19:46.

  4. #4

    По умолчанию

    если
    бы оно такое не было - я бы такое не писал...
    прош=ще всего - напишите в XoDeSys...
    если станет синим - значит оно точно есть...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •