  1. #1

    По умолчанию регулирование соотношения газ/воздух

    подскажите, каким прибором трм лучше роизводить регулирование соотношения газ/воздух в котле, а также разрежение и какой прибор подойдет для регулирования только гвс ?

  2. #2

    По умолчанию

    соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
    Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!

    гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.

  3. #3

    По умолчанию

    а если горелка обычная без автоматики, раньше мы приминяли минитерм, а вот у овена что нибудь есть реально работающее, то же касается и гвс. заранее спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    схемку котельной набросайте со спецификацией оборудования

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    соотношение газ-воздух в котле регулируется только комплектным контроллером, постовляемым и сертифицированным совместно с котлом (вернее, горелкой)!!!
    Вмешиваться в эту регулировку - уголовно наказуемое деяние!!!

    гвс можете регулировать любым промышленным регулятором.
    Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Ссылочку можете дать на документ который уголовно наказует?
    Точную статью назвать не могу.
    Но это связано с эксплуатацией несертифицированного оборудования там, где требуется сертификат Ростехрегулирования.
    Если просто застукают, скорее всего ограничится административкой, а если что случится - догадайтесь, на кого все спишут.

  7. #7

    По умолчанию

    Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314

  8. #8

    По умолчанию

    на нашем предприятии, в котлах с неавтоматизированными горелками, соотношение газ-воздух, регулируется с помощью р-25, режимная карта(соотношение газ-воздух) корректируется раз в 3 года, проводится анализ горения (% содержание со , кислорода, метана в уходящих газах), на разных нагрузках , а мы уже настраиваем коэффициенты под задающий график, на р25 подключено два датчика (воздух и газ) прямого регулятора который бы мог выдержать эту наклонную, насколько я знаю в овене нет, так что выход плк, или 2 регулятора на каждый параметр и с верхнего уровня управлять их заданиемю

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Так вот! Не надо людей вводить в заблуждение! Регулирование соотношения воздух/газ, с точки зрения безопасности не является критичным. Одно оборудование может заменяться другим, если оно сертифицировано. Фирма "Овен" имеет разрешение на применение приборов ТРМ151, ПЛК100 - 154 на объектах котлонадзора. http://www.owen.ru/support/10085314
    Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто, а программа - не сертифицирована.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так то оно так - только подобные сертификаты - фуфло, особенно для ПЛК. Без программы ПЛК ничто....
    Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.
    Последний раз редактировалось Nik; 27.08.2009 в 13:18.