Тема: подключение ПЛК к весовому контролеру WE2110

  1. #1

    По умолчанию подключение ПЛК к весовому контролеру WE2110

    Здравствуйте!
    Господа, нужна помощь, может уже кто нибудь занимался такой темой или желает помочь.
    Необходимо Присоединить, по шине интерфейса RS232 или 485, весовой контролер WE2110 и ПЛК ОВЕН(плк1ХХ-неважно)
    ЧТО я смог сделать: подключить WE2110 и ПЛК 110 штатным кабелем по RS232
    ПЛК МОДБАСС мастер
    Адрес WE2110в сети 31
    связь вроде есть "ласт ерор" пишет=0
    а дальше всё,...

    во вложении есть описание , но что то у меня пока с ним не как.
    нужна помощь умных людей, и по этому я на этом форуме и жду помощи.
    Спасибо
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    "11.4.5 Начальная последовательность для запуска связи
    При всех обстоятельствах первая команда к WE2110 должна быть Sxx, даже если
    только одна единица используется. Это гарантирует, что WE2110 начнет работу
    правильно."
    "штатным кабелем по RS232"? Штатный от чего? Лучше все таки 485.
    А вообще надо экспериментировать. Может кто и занимался подобными протоколами и подскажут. Подбирайте оборудование с стандартными интерфейсами меньше головной боли.

  3. #3

    По умолчанию

    Штатный кабель ОВЕН КС1 - только перемычку убрал
    пишет (ласт адрес=31; ласт ерор=0)- значит связь есть
    пункт 11.4.5 я смотрел и про команду Sxx я в курсе, только как синтаксически это будет в КодеСис, для меня вопрос.
    Вот тут то и нужна мне помощь.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось evgnik; 11.02.2015 в 11:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Не знаю как такие команды отправлять (экспериментировать не на чем). Да и что и в каком формате получишь в ответ. Несколько месяцев назад дали документацию на подобное. Слава богу не успели купить. Там весь протокол был заточен под ПК (и программа была). На пк можно все что угодно загнать в интерфейс. А как с ПЛК не знаю. Ждите, умные головы Европы проснутся и после обеда что нибудь подскажут. Самому интересно на будущее.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 11.02.2015 в 07:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Наверное не Ваш день. Вот и у меня возникли очень большие вопросы по протоколу. Делают с потолка. Может пошурстить конвертеры. Но не уверен

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    в разделе 11.5.22 ясно написано как запросить вес, ни какой модбас там не используется, поэтому через конфигуратор ПЛК1хх не получится, смотрите примеры например как отправлять cмcки на основе библиотек, точно так же посылайте команды описаные в документе, это S31; COF3; MSV?;
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    capzap Вы всегда предлагаете что то реальное. Это не комплимент. Но я видимо тупой. Как послать фигню в 485 и получить другую фигню не понимаю. Я не сетевик (отридцательное качество). Есть примеры? Что получу в ответ на команду надеюсь разберусь.

  8. #8

    По умолчанию

    Это можно загнать любой протокол в 485????????

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если не комплимент, то вопрос что ли?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147886 можно этим воспользоваться, должно получится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Это можно загнать любой протокол в 485????????
    Можно .
    Интерфейс (485,232 и т.п) это "труба" , а жидкость по ней перегоняемая это протокол .
    С этим WE надо как с принтером работать - отправлять строки и смотреть ответ , MSV команду смотрите , будет текущий вес отправлять , может даже непрерывно .

    См. 11.5.32 !!!!!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.02.2015 в 16:24.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Весовой индикатор WE2110 и MasterSCADA
    от Юрий Бабушкин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 09:04
  2. Подключение ПЛК
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 21:09
  3. Подключение ПЛК 154
    от Alexas111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:24
  4. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  5. Подключение ПЛК 150
    от DanJer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •