Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ИП320 сохранение настроек

  1. #1

    По умолчанию ИП320 сохранение настроек

    Здравствуйте.

    Подскажите, пожалуйста, как работает память в ИП320, сколько хранятся настройки?

    Может не совсем-то совсем, что мне надо, опишу подробней:
    Проект, на панели оператора на определенной странице будут доступны только для наладчика, определенные базовые параметры (уставки, разные тайминги итд), вопрос вот в чем, эти заданные параметры сохраняются в панели? либо достаточно раз вести и они запомнятся или это реализуется обычно как то другим путем со стороны контроллера?

    Благодарю за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Подскажите, пожалуйста, как работает память в ИП320, сколько хранятся настройки?

    Может не совсем-то совсем, что мне надо, опишу подробней:
    Проект, на панели оператора на определенной странице будут доступны только для наладчика, определенные базовые параметры (уставки, разные тайминги итд), вопрос вот в чем, эти заданные параметры сохраняются в панели? либо достаточно раз вести и они запомнятся или это реализуется обычно как то другим путем со стороны контроллера?

    Благодарю за помощь.
    Значения параметров может сохранять только ПЛК, в ИП энергонезависимой памяти для переменных не предусмотрено.
    Если вы подключаете панель мастером, а ПЛК слэвом - ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя. Если ПЛК мастер - тогда сложнее.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, именно это и хотел узнать.

    Небольшое уточнение, вы писали "ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя." - они сохраняются в энерго независимой памяти? т.е. не грозит, что допустим ПЛК простоял без электропитания с неделю, месяц и потом придется все заново вбивать?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
    Благодарю, именно это и хотел узнать.

    Небольшое уточнение, вы писали "ПЛК эти значения автоматически (ббез дополнительно настролйки ) сохраняет у себя." - они сохраняются в энерго независимой памяти? т.е. не грозит, что допустим ПЛК простоял без электропитания с неделю, месяц и потом придется все заново вбивать?
    Для того, чтобы переменные сохранялись в энергонезависимой памяти ПЛК необходимо объявить их как retain переменные.

  5. #5

    По умолчанию

    а переменные, объявленные в modbus slave, автоматически объявляются как retain. То есть сохраняются в ПЛК при отключении питания.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •