Тема: Каскадное регулирование

  1. #1

    Question Каскадное регулирование

    Каким образом реализовать каскадное регулирование на PID_2POS_IM_ANR ? Выход с первого PID по идее необходимо подавать на вход SP второго PIDa , а значение PID1.OUT_VAl от -100 до 100

  2. #2

    По умолчанию

    Блок Max после выхода ПИД регулятора Вам поможет (возвращает большее из двух подаваемых на вход чисел - на вход 1 подаете мощность, на вход 2 - цифру 0).

  3. #3

    По умолчанию

    но тогда на SP (уставку вторго ПИД) будет подаваться значение от 0 до 100. Рассогласование между значением датчика на PV второго ПИД и SP не будет способствовать нормальной работе
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (67.1 Кб, Просмотров: 79)

  4. #4

    По умолчанию

    Не понятно зачем MAX использовать? в формуле пид используется невязка (SP-PV) она почти всегда бывает отрицательная и разницы от 0 до -100 не суть важна. Если волнует качаество регулирования поиграйтесь IMIN, IMAX