Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Бесконтактные датчики и ПЛК-110

  1. #1

    По умолчанию Бесконтактные датчики и ПЛК-110

    Здравствуйте!
    Читал тут документацию про ПЛК-110. Это чего получается, что к входам контроллера можно подключать только n-p-n бесконтактные датчики? И не совсем понятно как подключать внешнее питание для датчиков, если не хватает мощности встроенного блока питания?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Читайте внимательней. И p-n-p, и n-p-n, и "сухой контакт" стр. 56-65 Модули дискретного ввода
    МВ110220.16Д(ДН),
    МВ11024.16Д(ДН) и
    МВ110224.16Д(ДН)

  3. #3

    По умолчанию

    Э не.... Так это в МВ110, а меня интересует сам ПЛК110. У меня в проекте 13 входов и 6 выходов. Какой мне смысл ставить модуль расширения?!

  4. #4

    По умолчанию

    Первые контроллеры действительно выходили только с входом n-p-n, но сейчас мы доработали платы, и будет универсальный вход обоих типов.
    В РЭ есть схема подключения с внешним БП.

  5. #5

    По умолчанию

    А в продаже они есть? Как заказник пишется?

  6. #6

    По умолчанию

    В продаже они появятся чуть позже, и полностью заменят идущие сейчас, без изменения наименования.

  7. #7

    По умолчанию

    Хотелось бы побыстрее .
    Нельзя ли уточнить сроки?
    Мы эти npn-датчики с роду не применяли.
    У нас как-то на предприятии принято pnp и все.
    Хотелось бы быть уверенным что на мой заказ прийдет ПЛК с pnp-входами.

  8. #8

    По умолчанию

    А ПЛК150 с двунаправленными (и p-n-p и n-p-n) входами будут?

Ваши права