Тема: ПЛК 110 60-М и СП270 по RS485

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 60-М и СП270 по RS485

    Добрый день. По RS485 панель подключена к ПЛК. Панель мастер. При простешей программе, например, в плк работает таймер, переводит время в WORD и передает на панель, панель теряет связь каждые 3 секунды, раз в 5 секунд принимает данные. Да и так, даже когда таймер остановлен потеря связи каждые 3 секунды. По RS232 такого не наблюдается. В чем может быть причина?

    P.S.: Для кабеля RS485 используется витая пара.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос наполовину решён) Перепрошил ПЛК на версию 2.10.7 и Target поставил 2.10.7. Теперь данные передаются моментально, но панель пишет потерю связи постоянно Как быть с этим?
    Последний раз редактировалось Wanted; 24.08.2009 в 16:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Уменьшил скорость обмена до 38400. Все нормально

  4. #4

    По умолчанию

    Можно попробовать увеличить время цикла ПЛК