Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 и управление КЗР сигналом от датчика уровня

    Имеется ТРМ12, датчик-индикатор уровня РИС 121-225-УХЛ-1.0-42 и запорно-регулирующий односедельный гидроклапан (КЗР) для управления тепловодосистемами.
    Собственно говоря, уровень имеет чувствительный элемент длинной 1 метр, в зависимости от уровня в сосуде изменяется токовый сигнал идущий от РИС 121... на вход в ТРМ12 (4-20мА).
    В сосуде имеются колебания уровня, если уставка 80% то колебания уровня +-10% с амплитудой 2-3 сек. Необходимо чтобы КЗР более или менее плавно поддерживал уровень в сосуде.
    Задача такая: как правильно настроить ТРМ12 на такой режим чтобы КЗР работал надежно.
    Руководство по эксплуатации ТРМ12 не дает ясной картины по более или менее точной настройке в таком режиме.

  2. #2

    По умолчанию

    Если мешает пульсация входного сигнала, попробуйте увеличить постоянную времени цифрового фильтра.

    Просьба: не дублируйте, пожалуйста, темы.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.08.2009 в 15:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е в целом, заводские уствновки в том числе Ти,Тд,Хр можно не менять на этот режим работы?

  4. #4

    По умолчанию

    Параметры ПИД-регулятора настраиваются конкретно под каждую систему, либо в режиме автонастройки, либо вручную.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.08.2009 в 16:32.

  5. #5

    По умолчанию

    а как поставить режим автонастройки