Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите настроить ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить ТРМ1

    Я в этом деле новичок. Так обстоятельства сложились.
    нужно чтобы прибор работал в диапазоне температур с датчиком ДТС 035-50м.в3.80

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите параметр b1-0. Код этого датчика 09. Внимательно изучите РЭ на прибор. Там все подробно описано.

  3. #3

    По умолчанию

    всем огромное спасибо
    поюзал поиском, все что нужно нашел)!!!!!
    работает теперь)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •