Тема: счетчики

  1. #1

    По умолчанию счетчики

    Уважаемые господа! Имею следующую конфигурацию: судно, три дизель-генератора, индуктивный датчик оборотов с зубчатым маховиком (как на инжекторных автомобилях), формирователь импульсов на основе LM311, ПЛК 100, ИП320. Три входа сконфигурированы как счетчики 16 бит. Время фильтрации ="-1". Счет по возрастающему фронту. Прошивка и таргет последние из стабильных.
    Назначение - контроль оборотов и защита по предельным оборотам (от разноса) трех дизелей. Предельная необходимая входная частота для работы 4 кГц.
    Эпопея:
    отказ считать что-либо, пока случайно не поднял частоту цикла до предельной (50 мс).
    После этого счет начался, но при работе от генератора Г3-112 нет стабильности счета. Принимаем, что частота генератора стабильна в течение 1 секунды. Счетчики опрашиваются 20 раз в секунду. Значения счетчика при разных опросах не равны друг другу.
    Выход из положения- начал рассчитывать среднюю частоту за 1 секунду.
    В ходе работы над формирователем импульсов и запуска всей системы в лаборатории выяснилось, что огромное значение для работы счетчиков имеет скважность. При скважности 50% все похоже на правду. При изменении скважности в обе стороны изменяется количество подсчитанных импульсов до 50% в меньшую сторону. Максимальная частота счета правильного счета замечена на 4 кГц. При этом при постоянной скважности значения счетчиков стабильны с учетом предыдущего абзаца и не соответствуют входной частоте. Именно эта проблема заботит больше всего. Как с этим бороться?
    Форму импульсов контролирую с помощью осциллографа С1-65А.

  2. #2

    По умолчанию

    Привет с такими вещами не когда не сталкивался, хотелось посмотреть проект.

  3. #3

    По умолчанию

    Полный проект, включая схемы, в архиве. В схеме есть отличия- изменена схема выходного каскада так, чтоб на вход ПЛК поступало 0-24 В.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar soft.rar (186.3 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Dima_31; 19.08.2009 в 14:21.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ни как Вы это дело не заборите, ставьте скоростной модуль счета стороннего производителя или ПЛК 110. У него есть скоростные входы.
    Если возможно, то увеличьте длинну плоскости железки с которой считывается импульс и разместите ее ближе к оси вращения, для уменьшения угловой скорости.

  5. #5

    По умолчанию

    Полазил по форуму. Понял, что я не первый.
    Удалось мне это дело победить. Между формирователем импульсов и ПЛК поставил счетный триггер. Теперь скважность идеальная и частота в пределах устойчивой работы счетчика (до 2х кГц). Программно перед индикацией умножаю частоту на 2 и все ОК. Но... прямо скажем, это через ж...
    Способ годится для частотомеров, но не для подсчетов чего-либо.
    В "Паспорт и руководство по эксплуатации" стр. 6 ничего про требования к сигналу не говорится. Господа разработчики! Не айс!
    Кстати, про ПЛК 110, спасибо за совет. Для моего случая подходит ПЛК110-60, т.к. у него 4 скоростных входа (необходимо 3). Но оборудование уже куплено, сроки жмут и какое-то решение найдено.
    Последний раз редактировалось Dima_31; 20.08.2009 в 12:15.