Тема: MasterScada и ТРМ138

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию MasterScada и ТРМ138

    Проблема вот в чем. Мне нужен параметр прибора ТРМ138 который бы отображал уставку, но не C.SP-параметр, а ту которая на ЦИ-2 (на втором цифровом индикаторе) прибора. Этот параметр мне нужно вывести на диспетчерскую.
    В общем ситуация вот какая... На каждом птичнике в качестве аварийной сигнализации мы используем ТРМ138. Данные с прибора поступают на компьютер диспетчера, у которого на экране отображается температура, срабатывание выходного реле, уставка. На приборе выставлен гистерезис +-6 градусов. У диспетчера на срабатывание выходного реле компьютер выдает звуковое оповещение.
    И вот сия проблема: Например. На приборе установлена уставка 21 градус, или бригадир или слесарь (по ошибке) оперативно (не в параметре СР) изменяет уставку до 37 градусов, а т.к. гистерезис 6 градусов, то температура, увеличившись до 43,5 градусов, не даст команду на срабатывания выходному реле. В итоге ночной диспетчер спит, звукового оповещения нет, и птица померла.
    Последний раз редактировалось kimcomnet; 19.08.2009 в 08:19.

  2. #2

    По умолчанию

    В чём проблема не понятно. MasterScada легко работает с OPC от OWEN. В ОРС вставляете(конфигур.)ТРМ138. К тому же, вы можете в самой SCADA создать модуль контроля температуры по Тmax, тревоги и всё такое........В чём проблема?
    Последний раз редактировалось Nik; 18.08.2009 в 18:48.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Повторюсь:"Мне нужен параметр прибора ТРМ138 который бы отображал уставку, но не C.SP-параметр, а ту которая на ЦИ-2 (на втором цифровом индикаторе) прибора. Этот параметр мне нужно вывести на диспетчерскую."
    Где его взять и как он называется?
    Этот параметр мне нужен для отчетности и сравнения установленной температуры с фактической.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    А вы значение C.SP считываете из прибора в скаду или только из скады в прибор его записываете ?
    просто подумал что изменение на месте должно отображаться и в скаде, у нас на 202 трмах так сделано.
    Последний раз редактировалось Rand0m; 19.08.2009 в 11:25.

  5. #5

    По умолчанию

    Возьмите реальное значение температуры rEAd. В MasterScada используйте блок "Контроль верхней границы" или "Контроль параметра".... (как угодно). Ну и т. д. по логике задачи.....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kimcomnet Посмотреть сообщение
    Проблема вот в чем. Мне нужен параметр прибора ТРМ138 который бы отображал уставку, но не C.SP-параметр, а ту которая на ЦИ-2 (на втором цифровом индикаторе) прибора.
    К сожалению, неприятной особенностью ТРМ138 является невозможность передачи той уставки, которая отображается на дисплее и меняется оператором.
    Хороший выход из ситуации предложил выше Nik.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Опять же... Проблема не в контроле температуры. Контроль ведет прибор ТРМ 138. Диспетчер (так как он не бригадир и не зоотехник) не имеет право менять уставку на приборе. Да... это просто... в скаде вставляешь задатчик, привязываешь его к C.SP-параметру и проблем нет, устанавливаешь максимальное, минимальное значение, соответствующий звуковой сигнал и все, но диспетчер - это только наблюдатель. Я поначалу так и сделал, написал инструкцию, но она для изменения уставки через кнопки "ПРОГ., PL-2, выбор канала,C.SP, ПРОГ, изменение уставки", но безрукость бригадиров и бесталковость зоотехников приводит к изменению других параметров и, следовательно, вызова "кого-нибудь". А задача диспетчера - принятие телефонных звонков, организация движения фабричного транспорта и тд и тп. А в довесок и мы со своей сигнализацией (сами понимаете, кризис, сокращение персонала, навешивание чужих обязанностей на другие плечи и так далее).
    Температура комфорта для птицы примерно 21 градус. Летом когда на улице днем 28 градусов, а плюс к этому и сама птица выделяет тепло, то в помещении температура может достигать 34 градусов. вентиляция работает на полную, и за счет потока воздуха птица чувствует себя хорошо. ночью же (сами знаете) температура может упасть до 10 градусов... А вдруг вентиляция дала сбой и работает на полную мощность, то температура может понизиться до 12 градусов, и будет сильный сквозняк и птица заболеет. При чем в птичнике примерно по 70 тыс кур.
    Вопрос: С кого спрашивать... или с диспетчера или с бригадиров?
    Поэтому "Этот параметр мне нужен для отчетности и сравнения установленной температуры с фактической".

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема "высосанная из пальца". Больше нет слов!!! Технические мероприятия без организационных, по обеспечению безопасности технологического процесса - нонсенс! Если администрация "не идёт на встречу", "умывайте руки". Себе дешевле.
    Последний раз редактировалось Nik; 20.08.2009 в 20:00.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    "умывайте руки".
    увольняться что ли?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kimcomnet Посмотреть сообщение
    безрукость бригадиров и бесталковость зоотехников приводит к изменению других параметров и, следовательно, вызова "кого-нибудь". А задача диспетчера - принятие телефонных звонков, организация движения фабричного транспорта и тд и тп. А в довесок и мы со своей сигнализацией (сами понимаете, кризис, сокращение персонала, навешивание чужих обязанностей на другие плечи и так далее).
    А если не ошибочный ввод параметра? А контактор залип или заслонку заклинило или ворота не закрыли - закрыли, двигатель сгорел или защита сработала...и т. д.
    А диспетчеру всё это пофигу! Всё равно вызовут "кого-нибудь".
    Вам никакая SCADA не поможет!
    Впрочем, мы отдалились от технического вопроса. Пустая дискуссия.
    Последний раз редактировалось Nik; 20.08.2009 в 22:33.