Впервые приобрели приборы ТРМ201Щ2Р и сразу возник ряд вопросов:
1. Почему в режиме термопары на нижнем индикаторе (уставка) не убирается десятичный разряд? Во многих случаях десятичный разряд ненужен и только вводит в заблуждение, например 100 и 10.0. На расстоянии двух метров точку незаметно, а когда перед глазами несколько приборов и все разные, то ... вобщем конечные пользователи т.е. операторы начинают тупить.
2. Почему после изменения уставки температуры на нижнем индикаторе необходимо нажимать клавишу "ПРОГ." Прибор никак не отображает, что уставка изменена но не сохранена в памяти, например миганием индикатора. Я уверен, что операторы будут просто забывать нажимать клавишу "ПРОГ.", или нажмут да не совсем правильно, а потом начнут писать притензии производителю оборудования и будут правы, т.к. на индикаторе они будут видеть одно, а в "мозгах" прибора будет другое.
3. И еще одна хотелка, неплохо было бы иметь выходы на дублирующие кнопки (используемые для изменения уставок), т.к. пленочные клавитуры недолговечны, особенно если операторы женщины (за полгода маникюр способен на чудеса).

В заключение могу сказать одно:
ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОСТО!!!
По причине сложности приборов для конечного пользователя я так и не решился заказать таймеры "ОВЕН". Для не особо продвинутого оператора это будет "кубик рубика".
Как любит говорить заказчик, на автоматизированном оборудовании должно быть две кнопки, "пуск" и "стоп" ВОТ!!!
В остальном достижения компании "ОВЕН" радуют, хотелось бы пожелать ей удачи, и надеяться что в скором времени мы откажемся от импортных приборов.