Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Переход на новый шаг в прграмме ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию Переход на новый шаг в прграмме ТРМ151

    Добрый день
    В системе работают прибор ТРМ151 и ТРМ202. Программа написана с использованием библиотеки owen_io.dll
    Необходимо при достижении определенной температуры, измеренной ТРМ202, перейти на следующий шаг программы технолога прибора ТРМ151
    Есть ли разумное решение проблемы в рамках работающей компьютерной программы. Можно задать в программе технолога переход по достижении определенной температуры, а потом динамически изменить ее в программе, записав заведомо меньшее значение при достижении нужной температуры, но это как то мне не очень нравится. Есть ли более простой способ.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть возможность по сети менять номер шага и номер программы.
    Только вот не помню - по моему ТРМ151 нужно остановить...
    С прибором шел диск - там полное руководство.

  3. #3

    По умолчанию

    можно.
    прибов 151 состояние предварительно в "останов", меняем шаг командой WriteWord(16,0,'r.StP',0,t). далее устанавливаем уставку команда WriteStoredDotS(16,0,'SP.LU',Value,tstep) какую надо и запускаем регулирование WriteWord(16,0,'r-S ',1,-1);
    t это номер шага
    tstep это номер уставки он больше на +1 t

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •