Тема: Программное изменение настроек RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    Проблему решил с помощью библиотеки SysLibCom. Заработала функция SetComSettings. Сначала писал СОМ1 в парамтерах,функция выдавала ошибки, а затем везде поставил 0. И все заработало. Попеременно меняю скорость с 9600 на 38400, и по очереди опрашиваю все устройства в сети.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от botanik Посмотреть сообщение
    Проблему решил с помощью библиотеки SysLibCom..... и по очереди опрашиваю все устройства в сети.
    а примерчик киньте плиз

  3. #13

    По умолчанию

    Пример для ПЛК150ИМ.
    Заметил такую особенность при использовании данного метода. Если модулей мало, и мало опрашиваемых переменных, то панель работает быстро. Если в сети 485 около 6 приборов, кроме панели, то даже на скорости 115200 приходится ждать не менее 5-6 секунд , при передаче данных с панели и на нёё. Причем задержки различны.
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    решил проблему) для панели поставил polling time 20 . Для остальных приборов увеличил до 500. Все работает шустро.