Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Ошибки обмена при работе через ОРС сервер (протокол ОВЕН)

  1. #1

    Unhappy Ошибки обмена при работе через ОРС сервер (протокол ОВЕН)

    При работе с модулем ТРМ212-РР возникла следующая проблемма. При установке параметра r-L(0 или 1) и r-Out (-1...1), т.е. выход на режим дистанционного управления (п.8.2.2. РЭ) через конфигуратор ТРМ2хх прибор реагирует нормально(т е включаются и выключаются ВУ1 и ВУ2 в соответствии с командой r-Out). Однако при работе через ОРС сервер и МаsterScada - эти параметры неуправляемы.
    Протокол ОРС сервера это фиксирует (ответ на команду err 031). Чередование работы в автоматическом и ручном режиме является обязательным для данного технологического процесса. Дата изготовления приборов - март 2009. Пробовал с разными сетевыми настройками. Не помогло

    03:38:25.759 COM7: адрес 2(8) чтение r-L данные: 00 00 << 31 12 03 - n.Err = 0x31
    03:38:25.869 COM7: адрес 2(8) чтение r.oUt данные: 00 00 << 31 99 46 - n.Err = 0x31
    03:38:25.909 COM7: ВРЕМЯ ОПРОСА ВСЕХ ТЭГОВ 220(+-10ms)
    03:38:25.869 COM7: адрес 2(8) чтение o данные: 00 00 << 28 35 E8 - n.Err = 0x28
    00:26:14.430 COM7: адрес 0(8) запись r-L данные: 01 00 00 << 31 12 03 - n.Err = 0x31

    Остальные переменные опрашиваются нормально.

    Если у кого нибудь нибудь были похожие проблеммы (не обязательно с ТРМ212), поделитесь мыслями.
    Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    АУУУ... Техподдержка, скажите хоть что нибудь... по теме.

  3. #3

    По умолчанию

    ошибка исправлена в новой версии, которую можно скачать с нашего сайта - http://www.owen.ru/device/79776965

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо.
    Параметры r-L и r.oUt теперь работают.
    Не работает еще параметр "о". Мне этот параметр не нужен. Однако на будущее - его тоже надо будет наверное подправить.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmm Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Параметры r-L и r.oUt теперь работают.
    Не работает еще параметр "о". Мне этот параметр не нужен. Однако на будущее - его тоже надо будет наверное подправить.
    параметр "о" доступен только в приборах с аналоговым выходом.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •