Тема: Ошибка канала на приборе ТРМ138

  1. #1

    По умолчанию Ошибка канала на приборе ТРМ138

    Здравствуйте.
    При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 50М W100=1,426" (tY01) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить. Датчики в порядке.
    Еще при переходе по каналам после 8 появляется вот это:
    0007
    r 0
    9U

  2. #2

    По умолчанию

    ну а каналы точно на этот тип датчика настроены?
    Последний раз редактировалось magirus; 12.08.2009 в 11:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    ну а каналы точно на этот тип датчика настроены?
    Да настроенны на этот тип датчика. Еще спросите включали ли ТРМ'ку в розетку.

  4. #4

    По умолчанию

    А надо?
    диапазон измеряемых значений тоже выставлен правильно?
    подключаете по двух или трехпроводной схеме?

  5. #5

    По умолчанию

    Диапазон 0..100. По трехпроводной (ТСМ50М). Пробовали ТСМ50П, 100П, 100М результат тот же, а вот мА (4-20) работает.Т.е. датчики с Ом неработают

  6. #6

    По умолчанию

    Надо полагать слетела калибровка на датчики. Попробуйте заново откалибровать (в РЭ есть инструкция как это сделать).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Надо полагать слетела калибровка на датчики. Попробуйте заново откалибровать (в РЭ есть инструкция как это сделать).
    Спасибо. Попробуем. Потом отпишусь.