Тема: Два плк+мв110

  1. #1

    По умолчанию Два плк+мв110

    Вообщем проблема следующая есть два плк один 110-32 и один 110-60 3 модуля мв110-32дн и 2 модуля мв110-32р
    соединены рс485 как на картинкесеть.png

    плк1 110-60 опрашивает модули 2 мв110-32дн и один мв110-32р, еще он же опрашивает плк2.
    плк2 110-32 опрашивает модуль мв110-32дн и модуль мв110-32р.

    Проблема в том что плк 110-32 начинает через раз не видеть два своих модуля. если выключить плк 110-60 то все нормально, а если вкл плк110-60 то появляются у плк 110-32 ошибки с модулями расширения в чем может быть проблема.плк1.pngплк2.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    мастер в сети должен быть один, а не мастер для конкретных устройств
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Хм, а как тогда организовать. Чтобы один плк рулил двумя модулями,а второй тремя и еще плк между собой общались? Плк и плк через рс232 могут пообщаться буквально по 8 бит обменяться?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Ethernet то чем не устраивает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ethernet то чем не устраивает
    нет у меня на этих контроллерах езернета на 110-32 рс481-1 рс232-1 рс232дебуг-1, на 110-60 рс485-2 и рс232-1 и рс 232 дебуг-1

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    а куда дели?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andr_sergey Посмотреть сообщение
    нет у меня на этих контроллерах езернета на 110-32 рс481-1 рс232-1 рс232дебуг-1, на 110-60 рс485-2 и рс232-1 и рс 232 дебуг-1
    Расположение портов Ethernet во вложениях.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Расположение портов Ethernet во вложениях.
    эти древние оказались. немного не там но нашлись. Ну не видели в шкафу далеко расположены. А как связать по езернет два плк или ткните носом где читать пожалуйста

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andr_sergey Посмотреть сообщение
    эти древние оказались. немного не там но нашлись. Ну не видели в шкафу далеко расположены. А как связать по езернет два плк или ткните носом где читать пожалуйста
    там вариантов очень много, от модбас до сетевых переменных по UDP
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andr_sergey Посмотреть сообщение
    плк1 110-60 опрашивает модули 2 мв110-32дн и один мв110-32р, еще он же опрашивает плк2.
    плк2 110-32 опрашивает модуль мв110-32дн и модуль мв110-32р.
    Зачем Ethernet, если есть свободные RS-485 порты? Если я правильно понял, то ПЛК №1 (110-60) опрашивает 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р, но при этом эти модули не должны опрашиваться ПЛК №2 (110-32), т.к. он опрашивает другие модули. Соответственно Вы вешаете на порт RS-485-1 ПЛК №1 (110-60) 2 модуля МВ110-32ДН и один МВ110-32Р и туда же ПЛК №2 (110-32) (используя например порт RS-485-2), соответственно модули и ПЛК №2 для ПЛК №1 будут Slave-устройствами. ПЛК №2 (110-32) в очередь оставшимся свободным портом (RS-485-1) подключаете к его модулям (один МВ110-32ДН и один МВ110-32Р). В конфигурации ПЛК №2 указываете для ModBus Master порт для подключения модулей (RS-485-1), а для ModBus Slave порт для подключения к ПЛК №1 (RS-485-2).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •