Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: проблема с ТРМ202

  1. #11
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вы не написали каким протоколом пользуетесь. Если ОВЕН, то для второго канала выставляете адрес на единичку больше. То есть если прибор идет с адресом 16, то это для первого канала. А для второго канала соответственно будет 17.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Не нашёл подходящей темы по ТРМ202. Какова перегрузочная способность входов 0- 5 мА? Хотели подключить прибор в качестве индикатора к советскому преобразователю индуктивность - ток, где на входе дифманометр на 4 кПа (измеряет разность давлений - используется на самодельном гидростатическом плотномере).. При работе всё нормально, но при остановке оборудования показания уходят за шкалу, на экране ТРМ202 появляется Err5. Стоявший ранее в течении 30 лет стрелочный миллиамперметр - самописец особо не волновал никого, ну зашкаливает стрелка и ладно. Спросить изобретателей не получится - умерли от старости давно. Выдержит ли ТРМ 202, если на входе будет например 6- 8 мА в течении 10 часов?
    Переделать всю схему на современные приборы не получится по финансовым причинам (тут зарплату только за май после угрозы забастовки дали). Поэтому стоит вопрос - оставить ТРМ 202 или искать опять какой- то электромеханический миллиамперметр?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Не нашёл подходящей темы по ТРМ202. Какова перегрузочная способность входов 0- 5 мА? Хотели подключить прибор в качестве индикатора к советскому преобразователю индуктивность - ток, где на входе дифманометр на 4 кПа (измеряет разность давлений - используется на самодельном гидростатическом плотномере).. При работе всё нормально, но при остановке оборудования показания уходят за шкалу, на экране ТРМ202 появляется Err5. Стоявший ранее в течении 30 лет стрелочный миллиамперметр - самописец особо не волновал никого, ну зашкаливает стрелка и ладно. Спросить изобретателей не получится - умерли от старости давно. Выдержит ли ТРМ 202, если на входе будет например 6- 8 мА в течении 10 часов?
    Переделать всю схему на современные приборы не получится по финансовым причинам (тут зарплату только за май после угрозы забастовки дали). Поэтому стоит вопрос - оставить ТРМ 202 или искать опять какой- то электромеханический миллиамперметр?
    20 мА подают ничего не сгорает, почему от 8 мА должно всё сгореть?! Ничего там не сгорит, но более 0,5 В(5 мА х 100 Ом) на входе будет ошибка высвечиваться! Если ошибки не хотите, можно 0-20 мА(0-2 В) диапазон выбрать!
    И прецизионные резисторы для ТРМ2хх отдельно приобретаются, правда стоят копейки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Прецизионные резисторы.PNG 
Просмотров:	183 
Размер:	55.8 Кб 
ID:	32043
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2017 в 19:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Понятно. Завтра буду экспериментировать. А резисторы имеются - их к каждому ТРМу по одному (50 ом) в коробке было. А так как ТРМы используются все с термодатчиками, то резисторы в запасе лежат. А здесь соединил последовательно 2 + 50 ом.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Понятно. Завтра буду экспериментировать. А резисторы имеются - их к каждому ТРМу по одному (50 ом) в коробке было. А так как ТРМы используются все с термодатчиками, то резисторы в запасе лежат. А здесь соединил последовательно 2 + 50 ом.
    Я бы в этом случае один резистор(50 Ом) поставил и ошибки не будет от 8 мА, только надо учитывать что диапазон по току расширится до 10 мА!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Придётся ставить резистор 50 мА. Хотя точность может упасть. Померил падение напряжения на резисторе 100 ом после длительного простоя - 3 вольта. При работе то всё нормально. Ещё выход - задействовать выходные цепи ТРМа и отключать входа при токе 5 мА и выше. Промежуточные реле поставить. А включают эти реле пусть кнопкой при запуске оборудования. Хотя тут получилось, что реле в ТРМе только на одном канале, а на втором симистор.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Придётся ставить резистор 50 мА. Хотя точность может упасть. Померил падение напряжения на резисторе 100 ом после длительного простоя - 3 вольта. При работе то всё нормально. Ещё выход - задействовать выходные цепи ТРМа и отключать входа при токе 5 мА и выше. Промежуточные реле поставить. А включают эти реле пусть кнопкой при запуске оборудования. Хотя тут получилось, что реле в ТРМе только на одном канале, а на втором симистор.
    3 В на резисторе 100 Ом это около 30 мА, здесь чтобы уйти от перегрузки надо не только резистор на 50 Ом(вместо 100) поставить, но и диапазон 0-20 мА выбрать, если действовать в духе: бережёного, Бог бережёт! Тогда диапазон измерения станет: 0 - 40 мА!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Все схемы попробовал и вернулся к стандартной - 100 ом и диапазон 0,5 мА. Там точность нужна в сотых. Держит днём, когда оборудование стоит 3,5 в на входе, а если выпускают ёмкость для помывки, то схема выдаёт наоборот - 3,5 в на плюсовой вход, а +3,5 в на минусовой. Тоже держит прибор. При работе нормально - рабочий диапазон от 3 мА до 4 мА. Но конечно надо сделать блокировку и питание ТРМ при неработающих механизмах выключать.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Все схемы попробовал и вернулся к стандартной - 100 ом и диапазон 0,5 мА. Там точность нужна в сотых. Держит днём, когда оборудование стоит 3,5 в на входе, а если выпускают ёмкость для помывки, то схема выдаёт наоборот - 3,5 в на плюсовой вход, а +3,5 в на минусовой. Тоже держит прибор. При работе нормально - рабочий диапазон от 3 мА до 4 мА. Но конечно надо сделать блокировку и питание ТРМ при неработающих механизмах выключать.
    У Вас же два резистора по 50 Ом последовательно соединены в качестве шунта, для защиты от перегрузки можно при достижении входного тока более 20 мА(2 В) зашунтировать один из резисторов контактами выходного реле, обратное переключение с гистерезисом, при напряжении на входе менее 1 В!
    Например так: Тип логики работы компаратора CmP = 2 - прямое управление("охладитель"); Уставка ЛУ SP = 0,75 in.H(верхняя граница диапазона измерения сигнала); Значение гистерезиса для компаратора HYS = 0,3 in.H(верхняя граница диапазона измерения сигнала) для соответствующего канала! С диапазоном 0-20 мА должно получиться, а с 0-5 мА не знаю что выйдет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2017 в 13:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    При превышении верхнего предела такое поможет и в диапазоне 0-5 мА на входе хоть и будет отображаться ошибка, но напряжение уменьшится с 3,6 до 1,8 в. А вот пока не придумал как быть на нижнем пределе, когда напряжение меняет полярность на входе? Надо чтобы на нижнем пределе тоже реле включалось. Хотя это всё временная схема. Требую со снабженцев искать современный преобразователь "индуктивность в ток". Обещали поискать в Ростове или украинский БПВИ-10 (вариант БПВИ-1 + ТРМ 201) или подобный российский прибор.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя