Тема: Ошибка при подключении к ПЛК100

  1. #1

    Unhappy Ошибка при подключении к ПЛК100

    Пытаюсь подключить к ПЛК GSM можем Siemens MC35. Делаю все по инструкции "Применение ОВЕН ПЛК в системах удаленной диспечеризаии".
    Версия прошивки ПЛК: Binary VERSION 2.05.7
    На сайте был скачен таргет target_PLC_100_2.05.0.zip

    В конфигурации добавил модуль modbus master, slot поставил modem и в качестве порта выбрал RS232 т.к. именно к нему подключен модем(не debug)

    После подключения к контроллеру и заливки проекта вылазиет такое сообщение:

    #2002: 2009. 8.6 9:55:31 # 6 Module not initialized Error! Device Id=210 not initia

    Провод спаял как нарисовано в руководстве.
    Странно что при установке таргета при наведении на него в всплывающем окне показывается что версия не 2,05 а 2,02.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Target совместим 2.02 и 2.05
    2. Попробуйте перейти на 2.10.5

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивку контроллера сменил, это не помогло, оказывается проглядел в другом месте.
    Пытаюсь считать данные с ПЛК Lectus Modbus OPC, модемы соединяются и в логе пишет вот это

    10:24:52.468 [1428] (COM1)Rx:
    CONNECT 9600/RLP

    10:24:53.468 [1428] (COM1) подключение - ОК
    10:24:53.484 [1428] (COM1)Tx: [17] ": 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 F 6 CR LF "
    10:24:55.890 [1428] (COM1)Rx: [11] ": 0 5 8 3 0 2 7 6 CR LF "
    10:24:55.890 [1428] Ошибка приема/передачи (COM1 Адрес:5)

    Подскажите хотябы в каком направлении смотреть, ПЛК100 стоит как slave устройство инициатором соединения выступает комп

  4. #4

    По умолчанию

    Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. А денег нет (с)

    В Вашем случае нужны регистры в ModBus slave, к-е Вы хотите опросить.