Тема: Выбор протокола

  1. #1

    По умолчанию Выбор протокола

    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, какой протокол лучше использовать для обмена по rs485 - Modbus RTU или ОВЕН? Какой из них обеспечит более стабильную работу?

  2. #2

    По умолчанию

    Стабильность - ОВЕН, Modbus быстрее

  3. #3

    По умолчанию

    да, и с чем нужно связаться?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Стабильность - ОВЕН, Modbus быстрее
    А чем Modbus не стабильнее?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Тем, что в ответе нет номера регистра - соответственно возможна путаница, когда данные попадут не туда.
    Если прибор ответит позже таймаута мастера - мастер пошлет 2-й запрос по др. адресу - а в ответе будет данные первого запроса.

    Проблема актуальна и несколько раз с разными приборами с ней сталкивались.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    да, и с чем нужно связаться?
    Связать нужно ПЛК150, 2 штуки МДВВ, 2 штуки МВА8 и две штуки МВУ8. Еще есть панелька ип320 и счетчик СИ8. Что предпочтительней сделать: подключить через rs485 по протоколу Modbus к ПЛК все модули ввода/вывода и панель оператора, а счетчик подключить через rs232 (и получится ли это сделать), или подключить все модули и счетчик по протоколу ОВЕН (через rs485), а на rs232 повесить панель? Какой вариант обеспечит более стабильную и, желательно, быструю работу?
    Последний раз редактировалось nnesterov; 06.08.2009 в 12:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Панель мастером на 232, остальное на 485.

  8. #8

    По умолчанию

    А такое количество приборов будет нормально работать по протоколу ОВЕН?

  9. #9

    По умолчанию

    до 32 без разветвителей

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. В процессе изучения протокола ОВЕН, возник еще один вопрос: можно ли управлять по ОВЕН'у битовой маской выходов у МДВВ (как в протоколе ModBus), или выходы управляются только по одному через параметр r.OE?